案例1.
我遇到过村里别家漏电,我家热水器漏电报警不能通电。我把我家的火线断开,用万用表测我家零线和大地有约60伏的电压。我分析是我们这个变台线路漏电。我电话通知负责电工说明情况。电工晚上通过系统电脑查看这个变台各家用电情况,发现有一家用电异常。去家里看所有用电器都关闭,电表还走。顺线查看二楼支线破皮碰到铁房架子了。处理完。我家就正常了!
案例2.我附近一家鸡场,六栋鸡舍,每天晚上总闸准时跳闸,白天不跳,检查场内所有设备线路都没问题,一个多月了找不到问题,发电机油费都花了一万多块钱了,一次偶然发现村里路灯点亮的同时鸡场跳闸了,鸡场电工和村里电工一起检查村里路灯线路发现村里路灯线路漏电,处理好了都正常不跳闸了。
     案例3.我猪场漏保晚上不定时跳闸,白天不跳。怀疑漏保问题换漏保,把换下来的漏保拆开发现里面有露水。分析原因:晚上猪舍通风帘关闭后舍内湿度大,表箱在北墙门口固定有贼风,表箱漏保温度低,与舍内湿气相互作用结露水引起跳闸,给表箱上挂了一个取暖灯泡晚上开着照着表箱漏保加热,解决问题了。(我以前专业是电器维修工,每次坏零件就爱把零件拆了,砸开检查分析损坏原因)
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东济宁
 楼主| 发表于 2021-9-28 18:09:18 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
临猗养猪娃 发表于 2021-09-28 00:33
案例1.
近一段时间已正常,电工也说不出个所以然,没用表跑了几天正常,电工说现在所里没表,又重新接上后就正常了。
电工也一脸茫然。
回复 支持 反对