鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 44509|回复: 31

电工问题

[复制链接]

鸡网学院博士生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东济宁
发表于 2021-8-2 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东济宁

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近月余我的鸡舍照明出了问题,
鸡舍与表箱距离约300米,
前阵子问题是表箱中的漏保易跳闸,每天几次,合上以后一切正常,停个个把小时后鸡舍内用小功率(比如开个小灯,插个充电器)漏保就跳,怀疑鸡舍内线路的问题,换线后仍如此,怀疑漏保,换后仍旧。
注:鸡舍内漏保不跳。
大约过了二十天左右,最近几天出现不易跳闸,约一两天跳一次,但不容易合闸,但分时间多合几次也能合上,而且合上以也不出现易跳现象。
没办法,前天把总线也换了,但仍如此。
电工把一个电工所的人问了一遍,但也问出个所以然。
各位老师有没有经历过此等怪事的
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

发表于 2021-8-2 11:17:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
检查总漏保,摇表摇一下。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东济宁
 楼主| 发表于 2021-8-2 11:39:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
完美的邂逅 发表于 2021-08-02 11:17
检查总漏保,摇表摇一下。

换过一次总漏,
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 山东省 青岛市
发表于 2021-8-2 11:57:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
还是有的地方没找到
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 山东省 青岛市
发表于 2021-8-2 11:58:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
或者用电负荷大了
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-8-2 12:00:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
不知道您表箱里跳的是哪一种漏保,是220的还是380伏四线的。我先胡猜一下吧!
1  不管是哪一种的如果发生跳闸的时候,用手摸一下,侧面热,或者不管开哪几路,只要是
回复 赞 1 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民

来自
中国 山东、滨州
发表于 2021-8-2 13:18:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
1表箱内温度过高
2电路短路
3电路接地
4用电器接地
5环控或其他电箱电路板击穿
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-8-2 14:07:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
接着上面的说。
如果不管开哪几路,只要达到一定的负荷就跳闸。和侧面摸着发热,是漏保选小了!
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-8-2 14:08:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
如果是全部拆开,合闸就跳,是保护坏了!
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-8-2 14:10:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
如果是全部拆下来,不跳。一路一路的合闸。当合到某一路的时候就跳。故障就在这一路。
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-8-2 14:12:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
如果是带电机跳闸,看看电机内部是不是漏电,或者电机缺相或者三相不平衡引起的跳闸。检查部位是连接线和电机内部。
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-8-2 14:18:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
如果是照明灯,应该着重检查灯口里面,因为灯口里面的零火线离得非常近。也有的是灯泡里面短路问题。
其他用电器,也要这些实验是不是因为电源线开裂零火线短路引起的原因.也有的是电器内部故障引起的短路造成的。
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-8-2 14:21:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
排查漏保跳闸的原因,还要注意电线是否有烂皮对地漏电的现象。一般要注意检查过墙和门缝,是不是有鼠咬和压扁的现象。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 河南省 周口市 商水县 城关镇
发表于 2021-8-2 14:40:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳
查看灵线,是不是有老化的,看看是不是用电量大的时候灵线顶不住。连续跳闸的情况下不能光看火线,也要看灵线是不是太小导致的,
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 四川省 成都市
发表于 2021-8-2 14:51:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
万用表测下线路有没有接地
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-10-17 05:04 , Processed in 0.031464 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表