《求教》陈志华老师鸡棚通风问题!

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2016-2-28 18:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我家的养的是蛋鸡,鸡棚宽8米长58米。前几天和论坛好多老师出谋划策说按侧水帘,但是这边好多养蛋鸡的说没必要,我也是很纠结。我家棚是南北走向的风机按在北头腿起的2米4。这几天太忙没去课堂,想在这问问您该怎样安装水帘,按多少多大了按几个,还有风机按多大了按几个。也希望懂的朋友为我出谋划测。
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2016-2-28 21:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
风机和水帘是在设计鸡舍时确定的,还要根据不同地区气候条件,蛋鸡笼养设备的类型,层高,养鸡数量等确定风机数量和水帘面积。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
四川雅安
发表于 2016-2-28 23:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
根据需要……
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2016-2-29 09:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
大海波涛 发表于 2016-2-28 21:44
风机和水帘是在设计鸡舍时确定的,还要根据不同地区气候条件,蛋鸡笼养设备的类型,层高,养鸡数量等确定风 ...

因为是新手所以不确定,计划最多五千只。现在养3千
091106z5c6zlklxozksxm6.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2016-3-3 11:23:25 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
风机4大2小,1.4米的风机2台,1米的风机2台。湿帘6块,每块长3米*高1.6米,厚15公分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2016-3-4 11:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
陈志华_czh 发表于 2016-3-3 11:23
风机4大2小,1.4米的风机2台,1米的风机2台。湿帘6块,每块长3米*高1.6米,厚15公分。

陈老师按侧帘吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2016-3-4 11:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
陈志华_czh 发表于 2016-3-3 11:23
风机4大2小,1.4米的风机2台,1米的风机2台。湿帘6块,每块长3米*高1.6米,厚15公分。

看懂了谢谢陈老师!不懂得还要请教你。