qq51779100
发表于 2017-8-6 23:03:22
本帖最后由 qq51779100 于 2017-8-6 23:44 编辑
前端进风口太少,侧面进风口过多,风机全开,负压升高,有很大部分空气都从侧面水帘经导风板导流到鸡舍上部中间,鸡舍过高又落不到下部走道,就直接从上部空间抽到鸡舍尾端排出了,而前端进入的空气就比较少,形成通风死角,你看鸡舍那个部位死最多,那里就是死角。正常情况下,你的前端水帘应该是一块15m*2m的整体水帘。而不是4个小块。
qq51779100
发表于 2017-8-6 23:04:35
15m*2m的整块水帘的,侧面相应减少面积
qq51779100
发表于 2017-8-6 23:29:32
基本图片
涵晴
发表于 2017-8-6 23:43:30
qq51779100 发表于 2017-8-6 23:29 static/image/common/back.gif
基本图片
我的风机是不是开的太多,负压太高,主要是到前面了风速没有了,两边湿帘都一样多,现在外面温度不低,室内温度也就20多度,就是通风不行,到前面没风了,风机感觉抽不到头
qq51779100
发表于 2017-8-6 23:45:22
前端进风口太少,侧面进风口过多,风机全开,负压升高,有很大部分空气都从侧面水帘经导风板导流到鸡舍上部中间,鸡舍过高又落不到下部走道,就直接从上部空间抽到鸡舍尾端排出了,而前端进入的空气就比较少,形成通风死角,你看鸡舍那个部位死最多,那里就是死角。正常情况下,你的前端水帘应该是一块15m*2m的整体水帘。而不是4个小块。
qq51779100
发表于 2017-8-6 23:46:31
现在室外温度和湿度是多少?
涵晴
发表于 2017-8-7 00:03:11
qq51779100 发表于 2017-8-6 23:46 static/image/common/back.gif
现在室外温度和湿度是多少?
20度,湿度95
qq51779100
发表于 2017-8-7 00:09:08
如果舍内温度不高的话,水帘关了,进全力通风吧,尤其加强前端通风,前端的门全部打开(如果有的话)
我的舍91m*15m*3.8m,存5万多。现在都全部打开门,进风口全力通风呢
涵晴
发表于 2017-8-7 00:40:57
qq51779100 发表于 2017-8-7 00:09 static/image/common/back.gif
如果舍内温度不高的话,水帘关了,进全力通风吧,尤其加强前端通风,前端的门全部打开(如果有的话)
我的 ...
就怕明天白天温度高怎么办
促进
发表于 2017-8-7 00:59:10
侧面窗靠风机那块,两侧各关一个,试试北面有风吗,如果没风靠风机端两侧再各关一个
促进
发表于 2017-8-7 01:04:45
靠风机那侧开的窗户太多(南侧],造成北面没风,
促进
发表于 2017-8-7 01:10:24
涵晴 发表于 2017-8-6 23:00 static/image/common/back.gif
为什么我这么多风机都抽不到最前面
后面开的窗户太多(进风口),靠风机那边减小一个试试,不行再减小两个,靠风机最近的地方风肯定大
wsyt1973
发表于 2017-9-1 09:02:10
qq51779100的建议是好的,楼主可以尝试下。主要原因就是侧墙湿帘窗前后均布,湿帘窗全开后气流短路,造成靠近风机端有风速,远离风机端的没有风速或风速低,即出现了通风死角,死角位置死鸡也多。
分析不当之处请指正。
神之飞龙
发表于 2018-1-2 00:54:14
明年再有这个情况开着水帘时控把小窗的导流板向下压吹鸡,效果试了就知道了
18866730733
发表于 2018-1-7 19:54:52