涵晴
发表于 2017-8-6 21:36:24
黄哥 发表于 2017-8-6 21:34 static/image/common/back.gif
确定鸡是健康的,就在梁上加隔断提高风速
风机在最南面,丢的多的还是最北面
涵晴
发表于 2017-8-6 21:38:05
黄哥 发表于 2017-8-6 21:34 static/image/common/back.gif
确定鸡是健康的,就在梁上加隔断提高风速
湿帘没全部开启状态,下面扇全开,上面扇开了一半
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 21:38:23
涵晴 发表于 2017-8-6 21:36 static/image/common/back.gif
风机在最南面,丢的多的还是最北面
水帘都在北头吗?
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 21:39:02
涵晴 发表于 2017-8-6 21:38 static/image/common/back.gif
湿帘没全部开启状态,下面扇全开,上面扇开了一半
为什么不全开?!
涵晴
发表于 2017-8-6 21:40:33
黄哥 发表于 2017-8-6 21:38 static/image/common/back.gif
水帘都在北头吗?
水帘在两侧
涵晴
发表于 2017-8-6 21:41:03
黄哥 发表于 2017-8-6 21:39 static/image/common/back.gif
为什么不全开?!
北侧有4个,其余的26个分别在两边
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 21:50:04
涵晴 发表于 2017-8-6 21:41 static/image/common/back.gif
北侧有4个,其余的26个分别在两边
开着侧窗,风在侧窗进来了,你又没把水帘窗都打开,这样就减小了舍内风速,水帘进风受阻,虽然舍内湿度大(有可能是你用冰块的原因),但外界湿度不一定大,降低了水帘的降温功能,舍内高湿,风速低的地方死鸡多
涵晴
发表于 2017-8-6 21:51:47
黄哥 发表于 2017-8-6 21:50 static/image/common/back.gif
开着侧窗,风在侧窗进来了,你又没把水帘窗都打开,这样就减小了舍内风速,水帘进风受阻,虽然舍内湿度大 ...
没开侧窗,侧面小窗都关了,侧面水帘窗开的
涵晴
发表于 2017-8-6 21:55:45
黄哥 发表于 2017-8-6 21:50 static/image/common/back.gif
开着侧窗,风在侧窗进来了,你又没把水帘窗都打开,这样就减小了舍内风速,水帘进风受阻,虽然舍内湿度大 ...
侧面小窗全关了
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 21:58:43
涵晴 发表于 2017-8-6 21:51 static/image/common/back.gif
没开侧窗,侧面小窗都关了,侧面水帘窗开的
按你的风机和水帘配比,把水帘窗都打开不应该有这么高的负压。
你的鸡舍脊高(有4.8~5米吧),舍内上部空间大没阻力,下面笼子有阻力,风在舍内顶部走了,加隔断吧。
涵晴
发表于 2017-8-6 22:00:00
黄哥 发表于 2017-8-6 21:58 static/image/common/back.gif
按你的风机和水帘配比,把水帘窗都打开不应该有这么高的负压。
你的鸡舍脊高(有4.8~5米吧),舍内上部 ...
我要是湿帘全开,负压也就20多吧,就是感觉风机的风抽不到最北面
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 22:00:05
涵晴 发表于 2017-8-6 21:55 static/image/common/back.gif
侧面小窗全关了
关了侧窗感觉没风就是风在顶部走了
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 22:01:39
涵晴 发表于 2017-8-6 22:00 static/image/common/back.gif
我要是湿帘全开,负压也就20多吧,就是感觉风机的风抽不到最北面
顶部加隔断,顺梁,9~12一个。
qq51779100
发表于 2017-8-6 22:59:02
鸡舍前端水帘过少,造成通风死角,高负压加上高湿,肯定会死鸡。这个鸡舍设计的有点不太合理。想办法加强鸡舍前端通风吧。
涵晴
发表于 2017-8-6 23:00:06
qq51779100 发表于 2017-8-6 22:59 static/image/common/back.gif
鸡舍前端水帘过少,造成通风死角,高负压加上高湿,肯定会死鸡。这个鸡舍设计的有点不太合理。想办法加强鸡 ...
为什么我这么多风机都抽不到最前面