风之王者
发表于 2017-8-6 14:20:40
涵晴 发表于 2017-8-6 14:18 static/image/common/back.gif
我一会吧湿帘窗全部开到最大,小窗全关,风机全开,如果负压还在30以上怎么办,再关风机?关了棚温度再高 ...
湿帘窗全开,负压还高,关两个风机再看负压
风之王者
发表于 2017-8-6 14:31:45
涵晴 发表于 2017-8-6 14:19 static/image/common/back.gif
嗯
有时间算下你棚的截面积,根据截面积确定开几个风机,根据风机确定开多少平方的水帘面积
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 16:41:53
涵晴 发表于 2017-8-6 13:37 static/image/common/back.gif
湿帘全开,风机全开,不管负压了?
负压大是因为进风口太小。
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 17:09:43
涵晴 发表于 2017-8-6 14:18
我一会吧湿帘窗全部开到最大,小窗全关,风机全开,如果负压还在30以上怎么办,再关风机?关了棚温度再高 ...
先把水帘窗都打开!负压再高就是风机和水帘面积严重不匹配!
涵晴
发表于 2017-8-6 17:36:28
黄哥 发表于 2017-8-6 17:09 static/image/common/back.gif
先把水帘窗都打开!负压再高就是风机和水帘面积严重不匹配!
我负压小了,风机吹不过来
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 17:48:11
涵晴 发表于 2017-8-6 17:36 static/image/common/back.gif
我负压小了,风机吹不过来
‘风机吹不过来’?
涵晴
发表于 2017-8-6 18:14:11
黄哥 发表于 2017-8-6 17:48 static/image/common/back.gif
‘风机吹不过来’?
就是到棚的一半就感觉不出风有些地方
张智慧
发表于 2017-8-6 18:21:20
9个1.4米大风机和60平米湿帘就够了
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 18:22:11
涵晴 发表于 2017-8-6 18:14
就是到棚的一半就感觉不出风有些地方
算一下进风口的面积是多少?(水帘窗)
涵晴
发表于 2017-8-6 18:26:41
张智慧 发表于 2017-8-6 18:21 static/image/common/back.gif
9个1.4米大风机和60平米湿帘就够了
不是吧,我开了19个风机,风还是吹不到中间感觉
涵晴
发表于 2017-8-6 18:27:46
黄哥 发表于 2017-8-6 18:22 static/image/common/back.gif
算一下进风口的面积是多少?(水帘窗)
100多平应该有吧
涵晴
发表于 2017-8-6 18:58:55
黄哥 发表于 2017-8-6 18:22 static/image/common/back.gif
算一下进风口的面积是多少?(水帘窗)
90平
涵晴
发表于 2017-8-6 18:59:22
黄哥 发表于 2017-8-6 18:22 static/image/common/back.gif
算一下进风口的面积是多少?(水帘窗)
总感觉棚中间位置没有风
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 19:21:35
涵晴 发表于 2017-8-6 18:59
总感觉棚中间位置没有风
那就是风在顶部走了,9-12米做做一个隔断,顺梁做。
冠县辛集
发表于 2017-8-6 19:28:58
我说说你的根本原因,负压高,进风口小