涵晴 发表于 2017-8-6 14:18 static/image/common/back.gif
我一会吧湿帘窗全部开到最大,小窗全关,风机全开,如果负压还在30以上怎么办,再关风机?关了棚温度再高 ...
湿帘窗全开,负压还高,关两个风机再看负压
涵晴 发表于 2017-8-6 14:19 static/image/common/back.gif
嗯
有时间算下你棚的截面积,根据截面积确定开几个风机,根据风机确定开多少平方的水帘面积
涵晴 发表于 2017-8-6 13:37 static/image/common/back.gif
湿帘全开,风机全开,不管负压了?
负压大是因为进风口太小。
涵晴 发表于 2017-8-6 14:18
我一会吧湿帘窗全部开到最大,小窗全关,风机全开,如果负压还在30以上怎么办,再关风机?关了棚温度再高 ...
先把水帘窗都打开!负压再高就是风机和水帘面积严重不匹配!
黄哥 发表于 2017-8-6 17:09 static/image/common/back.gif
先把水帘窗都打开!负压再高就是风机和水帘面积严重不匹配!
我负压小了,风机吹不过来
涵晴 发表于 2017-8-6 17:36 static/image/common/back.gif
我负压小了,风机吹不过来
‘风机吹不过来’?
黄哥 发表于 2017-8-6 17:48 static/image/common/back.gif
‘风机吹不过来’?
就是到棚的一半就感觉不出风有些地方
9个1.4米大风机和60平米湿帘就够了
涵晴 发表于 2017-8-6 18:14
就是到棚的一半就感觉不出风有些地方
算一下进风口的面积是多少?(水帘窗)
张智慧 发表于 2017-8-6 18:21 static/image/common/back.gif
9个1.4米大风机和60平米湿帘就够了
不是吧,我开了19个风机,风还是吹不到中间感觉
黄哥 发表于 2017-8-6 18:22 static/image/common/back.gif
涵晴 发表于 2017-8-6 18:59
总感觉棚中间位置没有风
那就是风在顶部走了,9-12米做做一个隔断,顺梁做。
我说说你的根本原因,负压高,进风口小