冠县辛集
发表于 2017-8-6 19:31:21
开多了风机也没用。负压不要高过20.高了就加大风口,或减少风机。明白吗?
东营翠竹
发表于 2017-8-6 20:20:36
地面上怎么那么多水?
东营翠竹
发表于 2017-8-6 20:21:40
涵晴 发表于 2017-8-6 14:07 static/image/common/back.gif
一天得600-1000元吧
冰块效果不明显,和付出的价格不成比例。
东营翠竹
发表于 2017-8-6 20:22:35
涵晴 发表于 2017-8-6 14:14 static/image/common/back.gif
我湿度这么高,关风机能行吗,是不是因为水帘窗没有全开的原因
水帘窗必须全开
张会存
发表于 2017-8-6 20:49:10
发张图看看呗
涵晴
发表于 2017-8-6 20:53:26
黄哥 发表于 2017-8-6 19:21 static/image/common/back.gif
那就是风在顶部走了,9-12米做做一个隔断,顺梁做。
小窗关不关
张会存
发表于 2017-8-6 20:53:49
水帘太少了
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 21:06:53
涵晴 发表于 2017-8-6 20:53 static/image/common/back.gif
小窗关不关
侧窗全部关上。
涵晴
发表于 2017-8-6 21:16:12
黄哥 发表于 2017-8-6 21:06 static/image/common/back.gif
侧窗全部关上。
侧窗关了,负压变成32
涵晴
发表于 2017-8-6 21:16:31
黄哥 发表于 2017-8-6 21:06 static/image/common/back.gif
侧窗全部关上。
一天丢二百多只,估计得提杀了
涵晴
发表于 2017-8-6 21:17:24
黄哥 发表于 2017-8-6 21:06 static/image/common/back.gif
侧窗全部关上。
应该不是温度的问题,是闷死的?
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 21:30:31
涵晴 发表于 2017-8-6 21:16 static/image/common/back.gif
侧窗关了,负压变成32
32的负压是不会死鸡的,还是风速低湿度大闷死的鸡,还是量一下水帘窗的面积,水帘厚度是15厘米的吗?
涵晴
发表于 2017-8-6 21:32:01
黄哥 发表于 2017-8-6 21:30 static/image/common/back.gif
32的负压是不会死鸡的,还是风速低湿度大闷死的鸡,还是量一下水帘窗的面积,水帘厚度是15厘米的吗?
开始是50刚降下来
涵晴
发表于 2017-8-6 21:33:44
黄哥 发表于 2017-8-6 21:30 static/image/common/back.gif
32的负压是不会死鸡的,还是风速低湿度大闷死的鸡,还是量一下水帘窗的面积,水帘厚度是15厘米的吗?
黄哥(黄瑞强)
发表于 2017-8-6 21:34:30
涵晴 发表于 2017-8-6 21:32 static/image/common/back.gif
开始是50刚降下来
确定鸡是健康的,就在梁上加隔断提高风速