我准备建一新鸡舍,偶尔听说大型车间用的水空调。查了下资料,它的原理和水帘降温原理是一样的,只不过水帘降温是被动吸风,水空调是强制送风。水空调的参数是,电机功率1.1千瓦。风机风量18000立方|小时,耗水量每小时15---20公斤,(地下水)。单台适用面积100----150平方。这种水空调适用于敞开式半敞开式厂房,我寻思也适用于鸡舍。他的单台价格大约在3200元。水帘的好处是造价低通风量大。它的缺点是温度的不可调性。水冷空调的好处是通过送风管把冷风可以送到鸡舍的各个地方,温度可控制,它的缺点,造价高,一个800平米的鸡舍按理论数据得需要安装5---6台。
   如果有兴趣的朋友可以参加讨论,有用过的或有此类似的例子欢迎告知。
  请建新鸡舍的朋友踊跃发言,如有专业人士请不吝赐教。
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员

来自
山东 临沂
发表于 2010-5-1 18:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
你算一下,800M2要至少20M2的水帘面积,每小时按 5 立方米水量计算,水温14°升至30°,则蓄热为5000*16=80000大卡。水空调的散冷是间接式的,散冷的能力有限,可能50台水冷空调的蓄热量也没有水帘的蓄热量大
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员

来自
山东 临沂
发表于 2010-5-1 18:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
风机水帘最早在国外是用于园艺的全光栽培,技术比较的成熟,后来借鉴与养殖上,就是进入中国的时间也不长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖勤劳奉献奖优秀会员奖常驻居民奖社区明星社区居民

来自
山东烟台
发表于 2010-5-1 18:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个俺不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员

来自
山东 临沂
发表于 2010-5-1 18:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
肉鸡由于生长快,体温高,又是属于儿童 期,其基础代谢率很高,大约是人的4倍,照此推算,50公斤的鸡每日要散发6000大卡的热量,你的一鹏按8000只,后期2.5公斤计算是20000公斤,散热2400000大卡,相当于300公斤无烟煤产生的能量了,这么多的热量仅靠水冷空调来拿走,那得多少个哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民

来自
河南商丘永城市
发表于 2010-5-1 18:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员

来自
山东 临沂
发表于 2010-5-1 18:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
水冷空调用于人的活动是可以的,它一天理论上只需要拿走几千大卡的热量,而用于鸡的后期则不妥,  还是用水帘的好,这是我的建议,呵呵,只是建议吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

个人观点 仅供参考

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

勤劳奉献奖添砖加瓦奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省
发表于 2010-5-1 20:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回 2楼(蓝天碧海) 的帖子

水帘降温国内用于鸡舍降温已用20年的时间 在上世纪80年代末就有,时间不算短了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
河北沧州
 楼主| 发表于 2010-5-1 20:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州

回 6楼(蓝天碧海) 的帖子

朋友你可能误会了。水空调是我说的名字,他不同于家庭超市用的水冷空调。它的原名是;蒸发式降温换气机组。它的原理是当热空气经过实际换热面积为表面积100倍的有水湿帘时,其大量的热能被吸收,从而实现空气降温的过程。它的外面是多层波纹纤维叠合物,也就是湿帘,里面是风机,通过强制送风把经过湿帘的冷空气送往鸡舍,经过送风管送到鸡舍的各个地方。它的好处是温度可调,根据室内温度开启空调数量。这个设备实际就是风机水帘的结合体,它配有微电脑自动控制,自动上水,定时开关机,自动清洗。我觉得他的缺点就是投入高,维护比水帘麻烦,据说河南有个药厂的试验鸡场用的就是这个设备,听说很实用。
  欢迎大家畅所欲言,谢谢蓝天碧海朋友的回帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

个人观点 仅供参考

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

勤劳奉献奖添砖加瓦奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省
发表于 2010-5-1 20:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
首先要强调说明的是,水帘降温是依靠液态水通过风机的风速蒸发,变成气态从而吸收大量热量.,再由风机把水蒸汽带出舍外,从而达到降温目的,并非依靠水的温度达到降温,,所以水帘降温效果受到空气湿度影响较大,空气干燥降温效果好,湿度高降温效果就差....
水冷空调一般是依靠地下水的温度达到降温目的,两者原理截然不同...
水帘降温在国内养殖业用于鸡舍降温已有20年历史,是比较成熟的技术,所以鸡舍降温首选水帘降温..
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
河北沧州
 楼主| 发表于 2010-5-1 20:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我在02年开始养鸡的时候,就用水帘了。好处不用说了,缺点,温度不好控制,水帘附近温度低,风机那头温度高,冬季保温性差,天气突变时手忙脚乱。呵呵,就说这么多吧。有不同看法尽管发表意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
河北沧州
 楼主| 发表于 2010-5-1 20:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州

回 10楼(lyybd168) 的帖子

楼主可能没仔细看我的解释,水冷空调它的原理就是湿帘在外面,风机在里面,风机把经过湿帘的冷空气吹到鸡舍里,原理和风机湿帘是一样的。只不过两者结合到一体了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东烟台
发表于 2010-5-1 20:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这网友《蓝天碧海》是个账先生高
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖添砖加瓦奖勤劳奉献奖社区居民

来自
安徽
发表于 2010-5-1 20:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
水帘降温是通过风带动空气的流速,降低鸡舍里的热量。
无论什么空调都是用冷风“中和”空间的热量,达到降温的效果。
由于原理不同,所以它的成本和消耗费用相距甚远。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民

来自
山东临沂平邑
发表于 2010-5-1 20:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
水帘降温我在使用过程中觉得有以下缺点:两端温差大,如果100米得鸡舍连续降温的话温差4--5度,如果实在湿热的天气中湿帘降温效果很差,此时做好配合喷雾降温,
水空调没有用过,不敢妄言!