新手不知道为什么鸡舍没什么风速

[复制链接]

鸡网学院初中生

发表于 2025-6-8 19:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 安徽宿州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
鸡舍宽度65米,宽度12米,高度6米左右,小窗2米一个,山墙没装水帘,山墙处被我开了五个通风口,大约长宽一米,开9台1380风机,为什么只有后三分之一感觉到风,特别中段跟两边过道,几乎感觉不到什么风。请教各位这个是风机问题,还是啥问题,如何改进。负压感觉不大,进风量应该够的。
回复

使用道具 举报

特约专家

来自
中国 河南省 郑州市
发表于 2025-6-8 21:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
把中后部的小窗关上看看
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2025-6-8 21:27:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2025-6-8 21:27:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳
要么就是  你电路问题 相序接反了, 风机全部在倒转
回复 赞 1 0

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2025-6-8 21:52:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你的鸡舍如果密封比较好,负压不会低于30帕,9台风机在你的鸡舍里纵向通风能够有1.5米的风速,因为开着小窗,是过渡通风模式,所以只是在后端能有这个风速,前端只是山墙那5个洞口进风的风速,小窗进风只是在中后端形成风速,前端大概只有0.7—0.8的风速。
再就是风在鸡舍中的特点是在没有阻风帘的情况下都是中间风速高,两侧风速低。
这个情况要想改善,在前端山墙和两侧再增加7—8个1米见方的进风口,关闭小窗,加阻风帘。

点评

你说的情况还真对,没阻风帘,一般过道风速要最大达到多少合适啊  详情 回复 发表于 2025-6-9 08:11
回复 赞 1 0

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2025-6-8 22:10:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳
也可能是你的鸡舍 原本不是养鸡设计的  太高  横截面太大  风量不够

也可以房顶往下加塑料布 做格挡 增加风速
5米一道 效果也会好

点评

是的,本来做地养的,准备吊顶的,后面改成笼养的,电焊焊的笼子,深度1.6米,抽不透,没阻风的,一般笼养鸡,过道风速要达到多少合适  详情 回复 发表于 2025-6-9 08:12
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2025-6-8 22:11:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳
上传几个鸡舍照片  更好帮你分析
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院初中生

 楼主| 发表于 2025-6-9 08:11:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
黄哥(黄瑞强) 发表于 2025-06-08 21:52
你说的情况还真对,没阻风帘,一般过道风速要最大达到多少合适啊
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院初中生

 楼主| 发表于 2025-6-9 08:12:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
林庆华 发表于 2025-06-08 22:10
也可能是你的鸡舍 原本不是养鸡设计的  太高  横截面太大  风量不够

也可以房顶往下加塑料布 做格挡 增加风速
5米一道 效果也会好

是的,本来做地养的,准备吊顶的,后面改成笼养的,电焊焊的笼子,深度1.6米,抽不透,没阻风的,一般笼养鸡,过道风速要达到多少合适

点评

你说的抽不透很难判定,看鸡的哪些表现说是抽不透?  详情 回复 发表于 2025-6-9 11:52
三伏天 设计风速要3米每秒 南方闷热 东北的话可以少点风机  详情 回复 发表于 2025-6-9 11:51
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2025-6-9 11:50:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
过道风速应该在2.5米,风机少,进风口也小,加阻风帘。
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2025-6-9 11:51:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳
03077 发表于 2025-06-09 08:12
是的,本来做地养的,准备吊顶的,后面改成笼养的,电焊焊的笼子,深度1.6米,抽不透,没阻风的,一般笼养鸡,过道风速要达到多少合适

三伏天 设计风速要3米每秒
南方闷热
东北的话可以少点风机
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2025-6-9 11:52:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
03077 发表于 2025-06-09 08:12
是的,本来做地养的,准备吊顶的,后面改成笼养的,电焊焊的笼子,深度1.6米,抽不透,没阻风的,一般笼养鸡,过道风速要达到多少合适

你说的抽不透很难判定,看鸡的哪些表现说是抽不透?
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

凡我所遇到的人,都有胜过我的地

常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民新人进步奖忠实会员

来自
中国 山东省 青岛市
发表于 2025-6-9 15:06:39 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
先不说其他因素,65米长,宽12米,高6米,风机九台本身就少了
回复 赞 1 0

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 河南省 濮阳市 华龙区
发表于 2025-6-9 15:29:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南濮阳
回复 赞