鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16161|回复: 0
收起左侧

[通风] 【分享】循环风扇/搅拌风机 |循环风机的安装选择

[复制链接]

荣誉版主

奉献是美德。

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

优秀会员奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
河南省郑州市
发表于 2023-5-4 14:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
设计合理的循环风扇系统可以为种植者带来多种好处。在寒冷的天气里,循环风扇可以将聚集在天花板附近的热空气转移到鸡的水平面,从而提高地板温度并降低供暖成本。循环风扇还可以帮助将温暖的空气从鸡舍中心转移到靠近侧墙和端壁的较冷区域,从而提高鸡舍温度的均匀性并再次降低供暖成本。最后但并非最不重要的一点是,一个很好的设计的循环风扇系统可以增加地面的空气流动,从而使垫料更干燥、氨含量更低,并全面改善家禽的生产性能和健康状况。

与隧道通风系统设计的情况一样,设计一个有效的循环风扇系统不仅仅是在房子周围散布一些不起眼的循环风扇。例如,隧道通风系统需要能够每分钟交换特定数量的空气。同样,循环风扇系统需要能够每分钟混合特定体积的空气。隧道通风系统要求隧道风机具有许多重要特性(即排放锥、54"+ 直径的空气移动能力)。同样,循环风机系统要求风机满足许多同样重要的特性(即尺寸、空气移动能力、结构、宽防护间距)。这两种系统都需要将风扇安装在房屋的特定区域并以特定方式安装,以便在房屋内产生所需的气流模式。最后,与隧道通风系统的情况一样,如果要最大限度地发挥效益,循环风扇系统需要设计成能够在地面产生特定的空气速度。

UGA 家禽科学部进行的大量实地研究表明,如果循环风扇系统每分钟至少移动 20% 的鸡舍体积,则其效益似乎最大化。例如,平均天花板高度为 9 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] ½ 英尺的 40' X 500' 房屋的体积为 190,000 立方英尺。为了能够每分钟混合 20% 的房屋体积,循环风扇系统应该能够每分钟移动至少 38,000 立方英尺的空气。对于平均天花板高度为 9 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] ½ 英尺(342,000 立方英尺)的 60' X 600' 房屋,循环风扇系统应能够每分钟循环至少 68,400 立方英尺的空气(图 1)。

qw2.jpg

对于大多数房屋,最合适的循环风扇是 24 英寸、1/3 马力的风扇,移动大约 6,000 cfm(图 2)。风扇应该在支柱周围有一个孔口,这有助于产生更窄的空气射流,从而最大化距离风扇将使空气沿着天花板移动。此外,一股狭窄的气流沿着房屋中央的天花板移动有助于沿着侧墙和地板形成回流模式(图 3)。为了最大限度地减少用电量, 循环风扇的能效等级应为 16 cfm/watt 或更高。

qw3.jpg

循环风扇通常应沿鸡舍的中心线均匀分布,距离天花板几英寸以内,将空气吹向鸡舍的端壁。循环风扇的安装位置应与天花板平行,并防止将空气吹向地板。在大多数情况下,循环风扇需要安装在中心 40' 到 60' 之间。

qw4.jpg

通常建议不要以“跑道”模式安装循环风扇,即风扇安装成两排,靠近侧壁,向相反的方向吹气。在侧壁附近放置循环风扇往往会在侧壁附近产生过多的空气流动,可能为靠近侧壁的家禽创造通风条件。此外,在侧壁附近产生过多的空气流动会扰乱入口气流模式,从而阻止进入的冷空气在向下移动到地面之前被充分加热。最后但并非最不重要的一点是,将循环风扇放在靠近侧面的位置可能不会导致聚集在天花板顶部附近的热空气与房屋内的其余空气充分混合。

在采用部分舍舍育雏的鸡舍中,育雏区应安装循环风机,使一半循环风机将空气吹向端墙,另一半吹向育雏帘。靠近育雏区中心的循环风扇向相反的方向吹,应该相距大约 20 英尺(图 4)。理想情况下,循环风扇应放置在距离端墙和育雏帘 40' 以内的位置。

qw5.jpg

在非育雏端,所有的循环风扇都应将空气吹向非育雏/隧道风扇端壁。第一个循环风扇应位于育雏帘 20' 以内,以促进暖空气从育雏端流向鸡舍的非育雏端。

设计循环风扇系统的目标是沿着天花板的顶部形成连续的高速气流,将空气从房屋中心移动到两端,在那里它反转方向并沿着天花板向房屋中心移动侧壁和地板以低得多的速度(100 - 150 英尺/分钟)。通过创建“全屋”循环模式,可以最大限度地减少房屋温度和空气质量的变化。此外,由设计良好的循环风扇系统在垫料上方产生的空气流动将导致垫料更干燥、氨含量降低,进而全面改善家禽的性能和健康。

来源:鸡保姆,作者:迈克尔·恰里克

循环风机的安装选择


布局原则及循环风机运行

循环风机要求:功率:约10-20% 鸡舍体积典型循环风机的尺寸和容量:450毫米,容量70 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] m3/分钟鸡舍宽15米以上,需要两排循环风机。

注意:600毫米的风机- 140立方米/分钟,应该采用转速控制。

qw6.jpg
微向上倾斜来避免贼风打到鸡身上

循环风扇通过将热量吹到地面高度,从而降低房顶与地面之间的温度差异。循环风扇在寒冷地区是必须的,因为它们能够降低加热成本并保持垫料干燥。


动物福利贴士

循环风扇不仅帮助混合鸡舍里的空气,而且是帮助维持鸡舍里垫料干燥的重要工具。干燥的垫料可以维持良好的脚垫,为肉鸡提供一个舒适的环境,并促进鸡的积极行为。
qw7.jpg
举例 1
12米 宽鸡舍
12 米 x 152 米 x 3 米 = 5472 立方米
5472 立方米 × 10% = 547 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3/每分钟搅拌风机容量
547 立方米/每分钟 ÷ 70 立方米/每分钟 = 7.6 或8 台风扇

qw8.jpg
例 2
20米 宽鸡舍
20米 x 183 米 x 3 米 = 10,980 立方米
10,980 立方米 x 10% = 1098 立方米
1098立方米 ÷ 70 立方米/分钟 = 15 或16 台风机

通过烟雾实验来看空气在鸡舍里如何运动。在众多种类的设置里,我们这里只举了两个例子。

来源:科宝cobb

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 18:01 , Processed in 0.330503 second(s), 31 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表