湿帘靠蒸发水降温。

那么,湿帘一分钟蒸发多少水?一天蒸发多少水?

湿帘产生的冷却量与用水量之间的关系是非常可预测的。

每产生一摄氏度的冷却,每100,000 立方米/小时的运行隧道风机容量,湿帘蒸发水量大约是1.1升/分钟。

例如,如果一个鸡舍有300,000 立方米/小时的隧道风机容量,并且湿帘降温系统产生10℃的冷却,每分钟大约有33升/分钟将从垫纸上蒸发[1.1升/分钟X 10℃ X 3(100,000立方米/小时)]。

qw2.jpg

降温多,用水多。降温少,用水就少。

湿帘系统的用水量在一天中会有很大的变化,因为外面的温度和相对湿度在一天中会有所不同。

qw3.jpg

蓝色:外部湿度         红色:外部温度

绿色:内部温度     黑色:用水量

随着外界温度的升高,相对湿度的降低,湿帘降温系统产生的冷却量增加,这意味着更多的水会从垫纸上蒸发掉。

因此,一个湿帘降温系统的用水量在一天中变化三到五倍是很常见的。

如果运行的风机数量在一天中发生变化,用水量的变化将更大。

在一天中,隧道风机容量为100,000立方米/小时的情况下,从鸡舍的湿帘中的蒸发水量。

qw4.jpg

正确润湿的15厘米厚度纸质湿帘(45X15)的用水量(升/分钟,按照每100,000立方米/时的隧道风机运行能力)与外部温度和相对湿度的关系

上图显示了从正确湿润的15厘米厚纸质湿帘中蒸发的水量,以及与外部温度和相对湿度的关系。

该图表是在假设所有鸡舍的隧道风机都在运行,并且鸡舍的湿帘面积大小合适(每6500立方米/小时的隧道风机容量有一平方米的湿帘)的情况下制定的。

例如,如果一个鸡舍有100,000 立方米/小时的隧道通风能力,在外部温度为32℃,相对湿度为60%时,每分钟大约有4升水从鸡舍的湿帘降温系统蒸发。

qw5.jpg

如果鸡舍有200,000立方米/小时的隧道风机容量,每分钟将有8升水从垫纸上蒸发掉。

任何湿帘所产生的精确的冷却量,以及因此产生的用水量,都会因垫纸湿润的彻底程度以及它的年龄而有所不同。

qw6.jpg

如果垫纸的很大一部分是干的,产生的冷却量就会降低。反过来,用水量也会降低。

qw7.jpg

随着垫纸的老化,灰尘、小羽毛和矿物质在垫纸表面的聚集往往会增加垫纸的表面积,因此垫纸的用水量也略有增加。

qw8.jpg

计算图表有电子版,如果你需要请联系麦老师。

来源:poutry times,作者:Michael Czarick
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2022-7-27 16:32:42 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
值得学习参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 09:18 , Processed in 0.144943 second(s), 30 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表