一般在最小通风已经不能够为肉鸡提供足够的空气交换,但是在需要纵向通风之前,这时使用过渡通风是确保肉鸡舒适的重要通风阶段,能够保证小鸡有足够的采食,尤其是在相对炎热的天气里。


主要作用:
为了增加鸡舍内的空气交换并控制温度。而在鸡背高度的风速不至于太高。


完全过渡通风对风扇容量的需求

过渡通风系统通风容量通常在完全纵向通风的40%-50%之间。

  • 这些风扇会利用均匀分布在整个鸡舍墙壁上的侧墙进风口。在受负压控制时,进风口会发挥最大作用。
  • 该系统能很好的控制温度并且降低雏鸡受寒的风险,在任何通风系统中都是重要的一部分。
  • 在过渡通风的最后阶段(完全过渡),进风窗打开至100%的位置,同时隧道通风口会打开来提供额外的进风,与匹配风扇的要求并平衡静压。

qw1.jpg

完全过渡通风需要的进风口数量?
  • 取决于-特定静压下单个进风口早进风能力。

  • 取决于-在全过渡通风模式下,运行进风窗所需的大风机数量。

  • 在寒冷气候下,没有纵向通风系统,所有的通风都要使用侧墙进风口。这些鸡舍的最大换气时间应该少于1分钟。针对笼养鸡舍,最大换气时间为30秒钟。

  • 通过侧墙进风口通风,风扇数量越多,则延迟进入纵向通风运行的时间越长-达到纵向容量的50%。

  • 过渡到隧道通风时,外部温度需在25摄氏度以上。

最大风速介于使用隧道通风时候的25%-50%之间。


过渡通风率-方法A和B

例子中风扇运行负压为25帕
  • 900毫米或36英寸,340立方米/分钟
  • 1270毫米或50英寸,680立方米

鸡舍尺寸

  • 鸡舍尺寸:长150米,宽15米,平均高度2.88米

方法A: 这些风扇的运行可以确保空气交换速率为2-3分钟。

计算示例-方法A
  • 鸡舍容积6,480 立方米÷ 2 分钟= 3,240 立方米/分
  • 风扇需求:3,240立方米/分钟÷680立方米/分钟=5台纵向风机

方法B: 基于地面面积计算所需风扇数量:每平米1.5立方米/分

计算示例-方法B
  • 地面面积×1.5立方米/分/平方米
  • 2,250平方米× 1.5立方米/分= 3,375立方米/分= 5台风机

进风口需求举例计算
  • 鸡舍宽度:15米
  • 根据上篇最小通风表1所需压力:31帕
  • 根据表1所需空气流速:7.2米/秒

所需进风口的数量是多少?
  • 单个进风口容量:24.2立方米/分钟(20帕)
  • 过渡风扇容量:4 × 680立方米/分钟 = 2,720立方米/分钟
  • 进风口数量:总过渡风扇容量÷进风口容量

2,720立方米/分钟÷24.22立方米/分钟 = 112个进风口或56个进风口每侧

注意:
如果进风口容量未知,运用以下假设:
标准进风容量:在25帕下标准进风量是229立方米/分钟/平方米。


来源:科宝肉鸡管理手册
回复

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2022-7-5 19:50:52 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
技术文章,值得养殖朋友们仔细参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-5-1 04:30 , Processed in 0.103626 second(s), 30 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表