炉温够用,鸡舍温度不够咋会事?

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 沈阳市 于洪区
发表于 2019-11-25 10:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
各位朋友在养殖过程中或者预温过程中炉温够用,鸡舍温度上不去这是咋回事呢?该怎么做呢?简单总结如下:
1.循环的问题,看回水管和进水管的温度,如果回水管温度低,那么说明循环不好,这个时候可给锅炉和散热片放水,促进循环。
2.要定期给锅炉、散热片放气儿,避免有气儿导致循环不好。
3.当出现前段够用后端低时可以把前段的散热片从后往前越开越小
4.避免散热片被灰尘和羽毛等堵住,不定期的进行清理(没批鸡结束后彻底清理)
5.如果是第一批鸡,还要考虑锅炉的大小,是不是小马拉大车?
以上简单总结分享,欢迎补充!
回复

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

发表于 2019-11-25 19:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
大赞,很实用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-11-25 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
水暖锅炉,第一批鸡也不会是大马拉小车。大马拉小车出现的问题是水温炉温上不去。你的标题是炉温够了的情况下,散热器安装少了是有可能的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2019-11-26 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
散热面积不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-12-22 11:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
真好,我们这边查环保锅炉不让烧了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
河南省 濮阳市 清丰县
发表于 2019-12-28 11:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
散热片的数量和位置,越到出水口末端散热片数量要增加
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 沈阳市 于洪区
 楼主| 发表于 2019-12-28 14:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
肠道健康 发表于 2019-12-28 11:38
散热片的数量和位置,越到出水口末端散热片数量要增加


回复 支持 反对