有一个长60米宽13.2米,脊高4米的拱形鸡棚。因为两批鸡总是养不好,让我去看看。我到棚里一看,就说冬天两边的鸡不好,夏天中间的鸡不好,主人说刚刚冬天养过两批,是这样的。夏天还没有养过不知道。
我分析原因1通风管虽然中间连接,但是打的孔太大了,有六七厘米大,而且进棚边上也有孔,这样通风管的风走不到中间就被风机拉走了。所以冬天边上的鸡受凉,中间的鸡温度高鸡才好。夏天反之。
2这个温控安装工为了省事,一个探头在棚中间,另一个在温控箱旁边的风机前挂着。温控采集的是中间探头,冷风又走不到中间,所以风机老是抽个不停。
3换气小风机在棚一头的上部,很容易把棚里的热空气抽走。使温控在探头的指挥下停止工作不能长时间的换气,鸡无法达到最小通风量,不能满足生长。
针对这种情况我提出以下建议:1通风管的大孔全部用胶带封死,用直径2.5厘米的开孔器重新打孔,在两边预留对着鸡笼边缘打第一个孔后,联通的管子上向左右和水平线仰角45度开82~98个孔。
2把探头延长到鸡棚的前后区的左右部分,即靠风机的棚一半的左边,另一个长探头在靠水帘棚一半的中间右边。让温控采集两个探头的平均值控制风机的启停。让温控执行温控和时控自动结合的模式,即鸡适宜的温度内定时控范围的上下限,高于上限风机执行温控并逐级开启,低于下限停止,上下限之间依鸡的日龄和外界温度定风机的启停时间。
3针对于小风机在上面的,可以在冬季靠近风机的地方把棚上面用毛毡或者塑料布吊起来,让空气从下面抽出去。这样利于棚内保温和长时间换气。热天以降温为目的是可以撤下来或者卷起来。
笼养鸡棚是集约化和高强度高风险的养殖模式,各种温控电器都要协调起来 ,才能在节能和合理的发挥优势,人的管理水平要在不同的季节不同的变化情况,找到最佳应对措施。这样才能取得更好的经济效益。
祝广大养殖朋友们更加发财!
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民

来自
山东省 菏泽市 牡丹区
发表于 2019-3-26 22:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
老王出就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
北京市 东城区 东华门街道
发表于 2019-3-26 22:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东聊城
发表于 2019-3-26 23:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你有两个观点调整的过了或者说是不对,1通风管不用重新打孔用胶带粘住一半就可以了,这样比重新打孔省工省时。2挡风帘夏季降温时和冬季一样不能卷起来,挡风帘冬季是为了保住上面的热空气(最低通风时)而夏季是为了增加笼内风速。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
 楼主| 发表于 2019-3-26 23:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
冬去春来花儿开 发表于 2019-3-26 22:39
老王出就是

没有明白您的回复意思。请详细说明啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
 楼主| 发表于 2019-3-26 23:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
聊城817 发表于 2019-3-26 23:00
你有两个观点调整的过了或者说是不对,1通风管不用重新打孔用胶带粘住一半就可以了,这样比重新打孔省工省 ...

谢谢您的指导,关键是这些六七厘米的堵住一半还要多啊!在靠近风机的地方不是为了夏季的阻风帘,是等于把高处的小风机从下面抽风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2019-3-27 00:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-3-27 02:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
致命因素是1和2。而且1跟2是紧密联系的。只考虑冬季通风,只用通风管不用小窗,只改造风管开口就行了。探头改在横向中间了,实际操作通风窗开口不足或负压太低,探头探测到的温度也是虚的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-3-27 02:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
简单地说就是要进风均匀,探头还要放在又稳定又敏感的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省 德州市 夏津县
发表于 2019-3-27 08:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
只怕信你的又要倒霉
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2019-3-27 08:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南
发表于 2019-3-27 10:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-3-27 12:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
醉心于鸡 发表于 2019-3-27 08:11
只怕信你的又要倒霉

这回复可不太友好。有不同意见,可以发表自己见解。一起讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省 德州市 夏津县
发表于 2019-3-27 12:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
跑得快 发表于 2019-3-27 12:26
这回复可不太友好。有不同意见,可以发表自己见解。一起讨论。

提醒一下网络大神,点到即可,防止养鸡户盲从,适于自己的棚的设备,环境才是最合适的而不是理论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
辽宁省 鞍山市 铁西区
发表于 2019-3-27 14:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
学到了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-24 03:07 , Processed in 0.168069 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表