鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 14224|回复: 14
收起左侧

通风管问题

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-3-18 11:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
做了个烟雾实验试了一下通风管,风管是连在一起的,15个负压风进来以后都从离墙进的地方出风出的多,中间基本不出风,这种情况是把离墙进的地方的眼堵死,还是用胶带把眼堵一半让眼小一点。
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-3-18 11:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
把安装方式拍个照片吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

新人进步奖社区居民热心助人勋章

发表于 2019-3-18 12:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应该是你打孔打的太多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

社区居民

来自
山东省 临沂市 兰山区
发表于 2019-3-18 12:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
建议靠墙的堵死
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星热心助人勋章原创先锋奖

来自
安徽省 宿州市
发表于 2019-3-18 13:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
靠墙的那一米可以不打孔
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-3-18 17:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主原来的鸡舍,跟改造方案。建议方案二。楼下修正补充。
172249r9x16tajtbxkb8q1.jpg
172250ugrr4izzg4tm4rzr.jpg
172250i3s8iqau8vfqsfrp.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2019-3-18 18:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
跑得快 发表于 2019-3-18 17:22
楼主原来的鸡舍,跟改造方案。建议方案二。楼下修正补充。

这是错误的

如果是两端连接在一起的通管
出现中间部分少风 或者无风

原因 一是小孔不规范  没有按照单个通风管的进风口面积计算小孔总面积

二是开启风机的配比 没有达到通风管全部开启需要的排风负压量

三是使用变频器 造成负压不稳定 同时没有调整通风管的开启根数

仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2019-3-18 20:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
负压小,或者打孔太多。一般靠墙留80或者一米开第一个孔。
200809unjj6zna6xb1gdrj.jpg
200809y6qtt6cc0u8w58qu.jpg
200810levzdke4rvbyo5b4.jpg
200810y6l6i6t66tpc6mea.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2019-3-18 21:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
通风管是多大的?小孔直径是多少?打了多少小孔?
小孔面积总和等于通风管的横截面积、小孔直径不超3里米、15的负压不应该出现这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2019-3-18 23:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-3-18 21:14
通风管是多大的?小孔直径是多少?打了多少小孔?
小孔面积总和等于通风管的横截面积、小孔直径不超3里米、 ...

160的管子,边上是2.5的孔,中间链接的部分是2公分的。18左右的负压出风强点但是还是边上出的多中间出的少
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-3-19 00:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
云中雪林庆华 发表于 2019-3-18 18:51
这是错误的

如果是两端连接在一起的通管

只要按照第二种安装方式,就不会负压不是太低,就不会出现出风不匀的情况,何况15的负压一点问题都没有。
1.楼主共56根160的通风管,设计上满足一台1米的小风机完全够了,他的鸡舍原来开的25、20的眼,为了出风均匀,已经建议全部改成25的,开孔82个,开孔面积等于管子横截面。
2.管子就更没问题了,配比风机就更好说了,他是平养鸡舍,12000只鸡,扩栏到全棚时,用一台小风机配比足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-3-19 01:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
云中雪林庆华 发表于 2019-3-18 18:51
这是错误的

如果是两端连接在一起的通管

3,即使使用变频器,通风管负压要求也不用跟用小窗那么严格,操作简单的用法就是固定频率固定风量跟通风管固定配比,通风时,只调节通风周期跟通风时间就可以了。寒冷冬季后期快出栏时如果稍微不够用,也可以通风管不变的情况下,在增加频率增加负压,也就是增加了通风量,来降低开窗导致的风险。
而且我计算他的鸡舍配比,冬季在后期鸡40天外界温度超过5度时,通风管才有可能不够用。舍内20度,舍外5度,15的温差,即使开窗,风险也已经大大降低了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2019-3-19 06:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
天^_^空 发表于 2019-3-18 23:12
160的管子,边上是2.5的孔,中间链接的部分是2公分的。18左右的负压出风强点但是还是边上出的多中间出的 ...

按跑的快说的做吧,他更了解你的鸡舍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2019-3-19 15:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-3-19 06:20
按跑的快说的做吧,他更了解你的鸡舍。

嗯昨天井哥给说了方案安他那个改
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-4-3 09:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你的烟雾片多少钱一片
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-4-24 20:20 , Processed in 0.128072 second(s), 31 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表