发表于 2018-8-7 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
舍外温度38.5℃。湿度55%。舍外热空气经过湿帘之后操作间温度28.2℃。湿度90%。湿度增加百分之35。温度降低了10.3℃。经过第二道水帘之后湿度又增加百分之二,降温效果0.4℃。(以摄像头上的温度计为标准计算得出)
152348nazapdweopwo9poi.jpg
152349h9qe9gq2fqgz5kqz.jpg
152350w91941blal8lpq9p.jpg

评分

参与人数 3鸡蛋 +209 收起 理由
慷慨 + 20 不错,支持下
點燃你的雞情 + 20 给力
学痴 + 169 字字珠玑

查看全部评分

回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-8-7 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
两道水帘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-8-7 21:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我也见过两道水帘的,我预感第二道水帘是没有必要的,一是产生风阻,二是从水帘过来的风湿度大二次蒸发量小,所以降温效果不好。三是不如把这些水帘加在其他地方,等于加大了水帘的面积。
有您的这个实验数据,验证了我的想法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2018-8-7 21:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
学痴 发表于 2018-8-7 21:07
我也见过两道水帘的,我预感第二道水帘是没有必要的,一是产生风阻,二是从水帘过来的风湿度大二次蒸发量小 ...

赞同
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2018-8-7 21:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这也充分说明了湿度对湿帘降温能力的影响有多大