发表于 2017-10-4 06:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
棚长100米南北棚北高南低比降80公分,通风管58根160的,鸡9天了开一个一米的风机,光用的风管,感觉里面的味老是排不出去。  棚宽是13米。正常是不是风机一抽南面温度比北面高,但是我这老是北面高南面低风机抽着也这样。
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 东营市 广饶县
发表于 2017-10-4 06:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
通风的同时要及时清粪,保持每天清一次,棚内空气就会好很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-10-4 06:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
及时清粪
进风不均匀,风机和通风管不匹配造成温差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2017-10-4 07:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
黄哥 发表于 2017-10-4 06:54
及时清粪
进风不均匀,风机和通风管不匹配造成温差。

风机小了呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省聊城市
发表于 2017-10-4 07:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
风机在哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2017-10-4 08:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
张洪卢 发表于 2017-10-4 07:59
风机在哪里


回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2017-10-4 08:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
发表于 2017-10-4 08:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
付先生86 发表于 2017-10-4 07:42
风机小了呗

风机不算小
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-10-4 08:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
付先生86 发表于 2017-10-4 08:05
一米风机配多少风管

通风管的横截面积之和至少等于风机的面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 济宁市 泗水县
发表于 2017-10-4 08:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
应该是风机的位置大低了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-10-4 09:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
进风口大负压小可以用透明胶带稍微挡住的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2017-10-4 09:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
付先生86 发表于 2017-10-4 07:42
风机小了呗

怎么不考虑比降?80公分的比降温差最少2度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-10-4 09:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
如果靠近风机端温度低,就把靠近风机的通风管堵上几根试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
辽宁省 大连市
发表于 2017-10-4 10:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的雞房設計上就是大錯誤  北高南低  風机在低處   風机一停臭氣就回到雞房

你要是風机在高處  不抽風  氣都能跑很快   你的熱氣会往低處流動嗎

雞房不能改  只能把你的風扇改到高處吧  在低處育雛就很好用了

這樣的雞房养雞成功率太低了
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

发表于 2017-10-4 10:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
黄哥 发表于 2017-10-4 06:54
及时清粪
进风不均匀,风机和通风管不匹配造成温差。

跟清糞  風机  風管  沒有半毛錢關係  就是雞房高低差  風机又在低處