随着养鸡规范化、规模化的发展,密闭式鸡舍和高密度饲养日渐普及,用电量越来越大,而且对电的依赖也越来越高,LED灯的普及使照明的耗电无足轻重,风机的耗电量占据了很大的比例,如何科学合理的用好风机,降低投入、提高养鸡的经济收入,下边做些简单的叙述,仅供参考。
一、风机的选择 “工欲善其事,必先利其器”,选购风机第一不能只看价格高低,这个没有指导意义;第二不能单看风机的排风量大小,这个也是表观现象;主要看风机运行中的消耗成本,就是能耗比的高低(m3/h/w ),这才是选购风机的首要因素。
性能良好的风机必须具备以下几大特点:
1.足够大的排风量 相同直径的风机排风量越大越好。
2.相对小的耗电量 相同的排风量电机的功率越小越好。
3.较高的能耗比 性能优越的风机能效比可以超过50m3/h/w以上。
受负压、电压等因素影响,风机的实际用电量远远超过额定标准。
另外还要考虑风机的风阻力;风叶的动平衡;风机轴承的质量等。
二、降低风机排风量的因素 1、百页窗的开关角度 百页窗要完全推得开、关的严,肮脏的物质会导致风机的百页窗下垂,实验证明下垂30度的百页窗能降低排风量减少15%;风速下降20%,风冷效应下降60%左右。
2、百页窗的位置 假如把没百页窗风机的排风量定为100%,那么有百页窗且安装在风叶里侧的,排风量相对减少9%;百页窗安装在风叶外侧的,排风量相对减少25%。
3、遮光罩 如果遮光罩紧贴风扇或遮光罩面积不够,将会降低通风能力,排出的空气不能及时送走,风扇和遮光罩之间的负压增加,风机较大负荷下运转,增加运营成本。
紧贴风机的内侧遮光罩会影响风机排风量的20-30%。
使用外侧遮光罩,遮光罩要足够大,风机和遮光罩有足够的间距,或者采取一些其它措施。
4、舍内负压 鸡舍负压越高,风机产生的能效越低,随着鸡舍负压的逐渐增加,风机的排风能力越来越小。
因而我们在计算风机台数时,要以封闭禽舍负压在 -20 Pa 时的风机排风量为准。
5、迎面风速的影响 正对风机的迎面风会降低风机的正常排风量或造成排风波动。
6、风机外侧围墙或遮挡物 风机与外侧墙壁的距离不应低于10米,否则会降低排风量,同时污浊的空气也会回流进舍内对鸡产生危害。
7、相邻风机的间距 相邻风机的间距大小会对影响其排风量,当间距低于30cm时,实际排风量会下降2%左右。
8、皮带的松紧和磨损 有实验证明,风机采用国产皮带的,经过夏季1个月的运转,丢转率高达 26%左右 ;使用进口皮带的,丢转率也有6%左右 ,磨损的皮带可减少20%左右的排风量。
生产中应及时更换皮带或选择带有皮带张紧装置的风机。
9、扇叶的材质 扇叶积尘太多,会影响风机的动平衡和排风量,不锈钢扇叶不宜积尘或相对积尘较少,并且容易清理。 10.无动力风机 无动力风机(包括各种天窗)和现代屋顶风机(进风烟囱)是两个不同的概念,育雏期和低温季节作为使用,会将鸡舍上层的热空气排出舍外;产蛋期和炎热季节由于自然通风不能满足降温需求,当开动风机时外界较高的温度会在负压的作用下进入鸡舍,虽然有人对屋顶风机(天窗)加装了翻板。
屋顶风机则是无动力风机(天窗)无法比拟的。
当鸡舍宽度过宽(超过16m)时使用,不同状态下具有供给新鲜空气、混合空气和循环舍内空气三种功能。
三、增加风机排风量的因素
1、里侧百页窗加拢风筒 a.百页窗安装在风叶里侧,外侧又加装拢风筒的,排风量相对增加15%。
b.百页窗安装在风叶里侧,外侧加装拢风筒的,且拢风筒和风叶向下倾斜的,排风量相对增加25%。
2、蝴蝶拢风筒的风机 属新型节能风机,同比普通风机节能25-30%,当然它某前也的确还存在着一些不尽人意的地方。
3、挡风幕帘 屋顶加设挡风幕帘可将鸡舍顶部的无效通风导流至鸡群活动区域,鸡笼附近的风速大幅增加,通风死角也相应的减少。
无论什么原因导致的鸡舍风速低于2 m/s时,就可以考虑安装挡风幕帘。同比未加装挡风幕帘的不同鸡舍,风速提高10-60%不能,甚至更高。
综上所述,选择性能良好的风机并科学合理的运用,堵塞、改善以上的漏洞,会为你带来一定可观的收益,同时也能提高鸡的生产性能。
行情对每个人都是公平的,疫情对每只鸡也是对等的,但消耗成本和经济效益确是截然不同的。
百鸟在林,不如一鸟在手,养鸡要有一技之长,提高鸡只单产性能是大势所趋,增收节支开源节流也是养鸡可持续发展的必选项之一。
作者:王献忠
|