1、湿帘没有导流板么?是不是开口过大等级开启数量不足,小窗也没关?
2、123台上排中间45台下排两侧之后随意
3、通风管是前期育雏时通风最保险的方法,合理布局可满足一台大风机需求
4、天窗是过去式了,以前为什么存在?过去风机少、小窗少、养殖量少、天窗可自然通风、现在笼养对通风要求较高,该进气的地方进气,不该进气的地方要密封
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 青岛市 城阳区
发表于 2017-6-27 22:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个设备挂着湿帘纸是冷风机吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2017-6-28 05:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
寒冬风雨 发表于 2017-6-27 20:07
老师

向你请教

没看懂你计划按在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2017-6-28 06:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最后一个图是冷风机,内带湿帘的直接吹冷风的简易风机适合小鸡房使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

社区居民

来自
山东省青岛市
发表于 2017-6-28 08:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

这都是我亲自看到的问题。比如第一个问题是德州一个种鸡场老板遇到的,80
米的棚,遇到高温高湿天气,热死100多只鸡,然后产蛋下降一成!
高温高湿天气,0风速,热不死鸡,那才叫怪呢!鸡舍任何地方0风速都叫怪!一般情况下担心风速快负压大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

社区居民

来自
山东省青岛市
发表于 2017-6-28 08:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
故曰,脑病
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河北省 唐山市 丰南区
发表于 2017-6-28 09:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
常老师 发表于 2017-6-27 16:33
这都是我亲自看到的问题。比如第一个问题是德州一个种鸡场老板遇到的,80
米的棚,遇到高温高湿天气,热死1 ...

高温高湿的天气喷雾效果好
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-6-28 12:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
eric185 发表于 2017-6-27 21:09
常老师这个想法有问题,除非是只有1-2风机,水帘面积却很大这种极端案例,正常设备配置下不会出现水帘口 ...

这个老板自己就卖风机。最后在鸡舍中间加强轴流风机接力才避免了更严重的损失!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

发表于 2017-6-28 15:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
陈峰(养禽) 发表于 2017-6-28 05:59
没看懂你计划按在哪里?

计划往墙下面,现在的下面风机一米四,对着笼子,计划往走道上(下面2个风机中间)按裝个小规格圆筒式的风机
152945fho28owujljheslz.jpg
152945axz0snnn0vv4nbbn.jpg
152945xpnjp0ff82y7p5gp.jpg
152946dyg8iw68vl8c4gp8.jpg
152946gizci2huhvo8pccz.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

年度论坛贡献奖热心助人勋章

来自
山东省
发表于 2017-6-28 18:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
所谓强制通风1就是人为叫风从那走风才从那走。弟一问没达到强制二子。风机都是由小到大开、侧风机不可少、风也知道走近道、开那个风机不重要、当风板的作用叫风怎么走风就怎么走。鸡棚宽度大、中间会缺氧、通风管才有用。天窗的作用和通风管一样、你的通风管没达到宽度中间、中间照缺氧、没的争论。风机、通风管、天窗、侧风机都是为每个点都不缺氧而设、常老师这几个问题问的没在点上。就家多层模式一样、设计不科学、不如不设计,从见过多个鸡场因设计不合理、中间层比上下层体重小好多、同时也见过棚宽度超过13米以上因缺氧中间鸡小好多的例子。因此不论种鸡场还是肉鸡商品鸡场、建场前设计图纸和设计师的能力直接关系到鸡场的生存力
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

年度论坛贡献奖热心助人勋章

来自
山东省
发表于 2017-6-28 18:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最后这个风机放在湿窗里边不科学、放在外边才有效。常老师一直没提导流板、没导流板、鸡很容易受凉、
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-6-29 00:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
老杨头 发表于 2017-6-28 18:30
所谓强制通风1就是人为叫风从那走风才从那走。弟一问没达到强制二子。风机都是由小到大开、侧风机不可少、 ...

∠(`ω*)敬礼
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-6-29 00:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
老杨头 发表于 2017-6-28 18:37
最后这个风机放在湿窗里边不科学、放在外边才有效。常老师一直没提导流板、没导流板、鸡很容易受凉、

导流板是必须的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2017-6-29 14:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
寒冬风雨 发表于 2017-6-28 15:29
计划往墙下面,现在的下面风机一米四,对着笼子,计划往走道上(下面2个风机中间)按裝个小规格圆筒式的 ...

意义不大。靠负压,和风机位置关系很小的
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2017-7-5 17:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
寒冬风雨 发表于 2017-6-28 15:29
计划往墙下面,现在的下面风机一米四,对着笼子,计划往走道上(下面2个风机中间)按裝个小规格圆筒式的 ...

想解决什么问题?如果通风量够就没有必要。在走道尽头墙上按风机会使走道风速很大,笼内风速很小(与风机冲笼体安装,A型笼尤为突出。)