楼主: 常老师
收起左侧

几个通风问题谁能回答(有奖)?

[复制链接]

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
江苏扬州
发表于 2017-6-27 17:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
第四个问题,需要,主要是冬天使用,最好是无动力风机

评分

参与人数 1鸡蛋 +20 收起 理由
常老师 + 20

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2017-6-27 17:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一个问题:正常情况下一定不会出现。高温高湿情况下一定会开风机,那只有一种情况就是水帘处通风口没开。是不是指靠近水帘后方一段距离风速为零,这倒是经常的事,负压太大了也就是说进风口面积太小。
第二个问题:其实开那几个风机真的对通风没有什么大的影响。但是考虑通风均匀性建议对称开启就行了。
第三个问题:有通风小窗的密闭鸡舍在北方建议安装通风管,用于育雏前期或最小换气量时使用,避免冷风风向不好控制。这是没有办法的办法了。北方地区建议安装。
第四个问题:天窗是我们不常使用的一种通风方式。北欧高寒地区经常使用的一种方式,多在冬季利用空气动力学自然换气使用,也可结合风机进行横向通风。我们习惯是美国的纵向风机的最小通风、过度通风和纵向通风。
第五个问题:常老师说的是拢风筒风机,同样直径的风机通风量增加15%-20%左右。

评分

参与人数 2鸡蛋 +108 收起 理由
常老师 + 20
农民王志刚 + 88 谢谢您的分享!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-6-27 18:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
第五个问题是已安装了百叶风机,如果增加几个导风筒有什么效果?
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-6-27 18:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
最后一个问题谁能看出来附图照片是个什么设备?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2017-6-27 18:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
常老师 发表于 2017-6-27 18:03
最后一个问题谁能看出来附图照片是个什么设备?

冷风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2017-6-27 18:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
内有纸帘
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀会员奖添砖加瓦奖社区居民

来自
河南安阳
发表于 2017-6-27 18:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
常老师 发表于 2017-6-27 18:03
最后一个问题谁能看出来附图照片是个什么设备?

冷风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2017-6-27 18:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我有侧窗没有风管,习惯了一个样。有天窗能自然通风就不用动力通风。拢风筒风机没接触过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

发表于 2017-6-27 20:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
1关闭其他进风口2中间或者靠上方的3合理了不需要4不需要5能
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

发表于 2017-6-27 20:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
陈峰(养禽) 发表于 2017-6-27 17:57
第一个问题:正常情况下一定不会出现。高温高湿情况下一定会开风机,那只有一种情况就是水帘处通风口没开。 ...

老师

向你请教

风机有没有圆筒式的(固定墙上是圆的)

我计划往笼养肉鸡舍风机下面,笼子中间走道按裝小规格圆风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2017-6-27 20:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
解决方法:给鸡场老板放水
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-6-27 20:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
寒冬风雨 发表于 2017-6-27 20:07
老师

向你请教

你说的可能是轴流风机。放笼子下面通风可能不行。风速太快?
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-6-27 20:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 常老师 于 2017-6-27 21:05 编辑

出现第一个问题的鸡场老板是很负责人的老板。出现水帘前风速是0的原因是风机功率不够+高湿天气空气重所以形不成有效风速。
再者他用的是页轮式风速仪,每秒0.4米以下的风速不显示!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2017-6-27 21:09:45 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
常老师 发表于 2017-6-27 20:55
出现第一个问题的鸡场老板是很负责人的老板。出现水帘前风速是0的原因是风机功率不够+高湿天气空气重所以形 ...

常老师这个想法有问题,除非是只有1-2风机,水帘面积却很大这种极端案例,正常设备配置下不会出现水帘口风速0.1米以内的情况。风机功率不足是正常的事,一般电机因素引起的功率不足是有限的,皮带问题虽然会比较严重些,但明显的风机出风量不足肉眼就能看出来,应该第一时间就能解决。
所以第一个案例的问题可能是个简单的门外汉的问题,也可能是个设备严重不足的问题,但绝对仅仅是风机功率问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2017-6-27 21:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

有,叫导流风机,夏季导凉风,冬天导热风,不贵,就是用起来很讲究细节。
回复 支持 反对

使用道具 举报