鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 8971|回复: 7

笼养鸡舍负压

[复制链接]

鸡网学院专科生

社区居民

来自
中国 河南省漯河市
发表于 2017-6-6 12:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
宽15.5米,长度80多米,4排6列,25000只鸡,前期通风,需要多大负压???
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

发表于 2017-6-6 12:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
20P
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省泰安市
发表于 2017-6-6 13:30:34 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
有通风管吗?没有的话20就差不多。有通风管就无所谓了,10个负压都可以
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院专科生

社区居民

来自
中国 河南省漯河市
 楼主| 发表于 2017-6-6 13:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
有通风管,78根
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院初中生

发表于 2017-6-6 16:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
密度有点大
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院专科生

来自
中国 安徽省 淮北市 濉溪县
发表于 2017-6-6 17:25:58 | 显示全部楼层 来自: 安徽淮北
人到鸡舍里是最好的负压表。
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-6-6 18:29:32 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
用通风管10左右就差不多,主要看空气质量。
回复 赞

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
中国 内蒙古
发表于 2017-6-6 21:25:42 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古
这方面我也是外行,但是负压并不是鸡需要的,能满足通风的情况下负压越小越好
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-10-4 06:08 , Processed in 0.022159 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表