刚卖完鸡,求老师给分析下!

[复制链接]

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-1-5 08:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
两年养殖经验,上鸡10000路损200!实卖9200!41天7.8料均重5.15!赚个高工资钱!
我先陈述下伤亡过大原因,做完首免两天后出现轻微呼吸道,也许是风速大的原因一直没压下去!2免也没敢做!中期通风有点茫然,风速很大风机工作时间短,我估计问题就出在这里了!4-5周两台1.4风机重拉20秒逐渐增加到60秒停90秒
最后两天天改为21°一台1.4风机温控
请问老师们,是不是我错误的通风方式,风速过大体感温度过低才导致了伤亡!
冬季通风是不是要低风速!
一台1.1风机和一台1.4风机相比较,是不是1.1风机工作时间长点比1.4风机工作时间短要好?
通风真是活到老学到老啊!!!!

回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北邢台普乐禽病门诊
发表于 2017-1-5 09:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我手下养殖户刚刚出两棚,两个户,38天均重5.3,料比1.5,成活率均97,都是八千多只鸡,毛利润三块以上,架养

点评

牛啊  发表于 2017-1-5 12:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2017-1-5 09:16:19 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
秋冬季通风合不合适首先看风机和进风口是否匹配,这个季节应该不需要启动第二台风机,这个季节进风口风速是为了不让凉风吹到小鸡,所以不能太小也不能太大,可以用负压仪或风速计测下进风口风速。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

发表于 2017-1-5 09:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
冬季低风速确实好一些,你的鸡伤亡高,和首免后呼吸道问题相关度应该更高一些。
个人看法
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-1-5 10:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
多少钱一斤
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东烟台
发表于 2017-1-5 11:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
hanjianhua 发表于 2017-1-5 09:07
我手下养殖户刚刚出两棚,两个户,38天均重5.3,料比1.5,成活率均97,都是八千多只鸡,毛利润三块以上,架 ...

照你说的,毛鸡这价是暴利
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
澳门特别行政区 澳门特别行政区
发表于 2017-1-5 11:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
科宝 发表于 2017-1-5 11:01
照你说的,毛鸡这价是暴利

真厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东烟台
发表于 2017-1-5 11:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你的养殖水平没人能及
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2017-1-5 11:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
中期两个1.4的大风机?你真高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2017-1-5 11:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
通风是必须的,温度稳是必须的必须。会通风,敢通风是我们养鸡的大学问。我探索了八年,还不如从前。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

勤劳奉献奖添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
河北沧州
发表于 2017-1-5 12:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州

这才叫真牛。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

发表于 2017-1-5 12:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你开始通风的通风窗开启大小?负压?开风机以后温度的变化?开风机以后鸡舍的空气变化?如果开风机以后空气没有氨气味,清新,肯定你的通风大了。时控和温控对鸡都是不利的。白天时控+温控,白天温度高,常转,通风大了,晚上温度低了,风机时控缺氧了,(晚上死鸡多就是个证明),现在如果用温控,造成低温高湿,容易鸡感冒。怎么样用设备多考虑考虑,听专家和设备厂家,死路一条。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北邢台普乐禽病门诊
发表于 2017-1-5 12:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
科宝 发表于 2017-1-5 11:01
照你说的,毛鸡这价是暴利

我这里是大合同,养殖户效益还不错,经销商就只能呵呵啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省济南市
发表于 2017-1-5 16:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
集团军 发表于 2017-1-5 12:32
你开始通风的通风窗开启大小?负压?开风机以后温度的变化?开风机以后鸡舍的空气变化?如果开风机以后空气 ...

老师  能加你微信吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星热心助人勋章原创先锋奖

来自
安徽省 宿州市
发表于 2017-1-5 17:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
中期一台风机开一分钟停两分钟差不多,你开俩,不感冒吗?冬季不要求风速