通风目的: 提供鸡群需要的氧气 排出多余的热量 减小湿度 排除灰尘 减少氨气、CO2浓度 降低温度
第一、二周以前保温为主,第三周始增加通风量和时间,第四。五周以后以通风为主,当通风与保温相矛盾时,以通风为主,温度取下限保温。 小日龄鸡的适宜温度波动范围小,通风换气的关键是不能有冷空气直接吹到机体。在早春,冬季,晚秋小日龄鸡通风药掌握好通风窗风速,负压。
30日龄以后可以接受较大的温度波动。 切记:鸡舍那点温度低,就缩小该处进风口,那一点温度高就扩大此处进风口。
鸡舍通风的基本要求 1。密闭性检查:鸡舍密闭越好,通风效果越好 2。鸡舍负压管理:13米宽的鸡舍,育雏负压应在20-25Pa。随着鸡日龄的增加负压可减少到10-15Pa。负压主要是在寒冷季节的要求,夏季不要求太高 3。通风口的管理;注意和风机大小,数量相匹配,避免负压过大,造成鸡舍缺氧。
通风环节中应关注的细节 纵向风速很低时,要检查有无漏风地方,风扇的皮带是否松,水帘是否脏或堵塞,风机数量等是否合适。 风机通风小窗最小开启距离:2.5-75px。在寒冷的冬季,如果小鸡开口不到2.5厘米但须开2.5厘米以上不能保证温度,可以间隔一个关闭一个(建鸡舍时最好每个窗户边加一个10-15厘米粗长短不一塑料管,前期通风用塑料管比用窗户好,鸡只不易受凉,而且也不用太大负压 )。 小鸡体表风速晚秋,冬季,早春不要高于0.1---0.15米每秒。且更低些最好,但晚春,夏季,早秋可高点。 小鸡侧窗风速不低于3米每秒。否则冷空气进入鸡舍不能和鸡舍上方热空气混合而吹到小鸡身上而使鸡受凉。 侧风机安装应间隔18-20米左右,不超过25米,下缘高于网面30-40公分,地面养高于地面50-60公分。 根据舍内温度和风机个数来确定小窗开启数量,当两个以上侧风机常转时考虑小窗全部使用,低于两个风机时,考虑关闭一半小窗; 鸡舍温度高于27度,外界高于29度,通过湿帘蒸发和风速达到降温目的,鸡舍高于32度,而且环境中湿度较高(高于80%)蒸发冷却降温效果不理想。 夏季停电时,鸡群由于无风速,鸡开始活跃吃食饮水,造成舍内温度立即上升,增加死亡,因此停电时一定要关注鸡群。 春末夏初由于空气温度高但湿度不是太高因此不建议用湿帘加湿或每隔一段时间轻微打湿湿帘即可。 湿帘加湿降温是靠蒸发降温,影响蒸发快慢的因素:温度、湿度、液体的表面积、液体表面的空气流动等。因此不是水温越低越好。 风速不是越高越好,一般夏季纵向通风风速不超过2.5米/秒。科学研究证明风速超过3米后即使再增加风速风冷效应不再增强。 小鸡对风速的感受更明显,同样温度和风速下小鸡的体感温度比大鸡下降一倍。
通风换气效果评估 感官判定: 鸡舍空气清新、不闷和氨气味很小或无; 鸡舍内灰尘很少、无蜘蛛网; 不是最大通风量时,用手背感觉,鸡群栖息处鸡背高度无冷风; 数据测定: 风速仪测定风速符合理论值要求(风速仪); 同一时刻鸡舍内前后端温差≤2℃ (温度计) 根据通风量和风机排风量计算结果确定: 1理论开启台数(台) 2 时控状态下的开、关时间(分钟)通风周期(一般是采取5分钟制) 不同通风模式指南
用风机通风,主要考虑的是体感温度,下表是体感温度和鸡舍温度,湿度,风速之间的关系。 由于不同宽度鸡舍,不同品种和设备,通风有所差异,但不会太大,希望各位朋友根据自己的鸡舍找出适合的通风方法。
|