鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 10666|回复: 5

请教大家.肉鸡笼养舍60*12南北走向

[复制链接]

鸡网学院小学生

社区居民

发表于 2016-9-6 17:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
肉鸡笼养鸡舍.南北走向.北侧山墙风机上边1米 2台下边1.4米  5台与下边换成1米   6台使用效果是否一样?
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

添砖加瓦奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖新人进步奖

来自
中国 山东德州
发表于 2016-9-6 17:05:38 | 显示全部楼层
风机都有每小时排风量,加起来换算一下。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东威海
发表于 2016-9-6 17:52:20 | 显示全部楼层
下边1.4米的能顶1米得俩。
回复 赞 1 0

使用道具 举报

鸡网学院高中生

发表于 2016-9-6 18:15:00 | 显示全部楼层
chao 发表于 2016-9-6 17:52
下边1.4米的能顶1米得俩。

很对!

回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2016-9-6 18:26:03 | 显示全部楼层
支持正方形的说法,风机的总排风量是参考。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院小学生

社区居民

 楼主| 发表于 2016-9-7 00:20:20 | 显示全部楼层
谢谢大家!
回复

使用道具 举报