现阶段,青年鸡场鸡舍大多由保温、透气不可兼得的新型建筑彩钢瓦构成,鸡舍通风设计的不合理、单栋饲养密度大、饲养批次密集等问题的存在,造成鸡舍通风不良而频繁引发发呼吸道疫病,严重制约了青年鸡场的健康发展。为了彻底解决问题的存在,我们要对青年鸡场鸡舍的通风进行重新设计或改建,在纵向通风(湿帘降温)的基础上,增加横向通风形成立体式通风模式。

1新建青年鸡场鸡舍立体通风系统的设计

1.1严格按照鸡舍截面积设计纵向通风系统的风机、湿帘、侧风窗

1.1.1风机数量

1.1.1.1确定鸡舍最大通风量:以至少在1分钟之内把鸡舍气体交换一遍为原则。按照通过鸡舍截面积风速2.5~3米/秒计算最大通风量。如鸡舍宽15米,高3.2米,屋脊高1.5米,鸡舍的截面积是15×3.2+(15×1.5÷2)(鸡舍上部△面积)=59.25平方米。假如风速按照2.5米/秒,每秒钟最大通风量就是:59.25平方米×2.5米/秒=148.125立方米/秒。

1.1.1.2根据最大通风量和拟使用的风机功率确定风机的个数:假如我们准备使用1250型风机,额定功率是39000立方米/小时(查找拟使用风机的不同额定功率),此类风机实际功率为39000×80%/3600=8.67立方米/秒。上述鸡舍需要风机个数为:148.125立方米/秒÷8.67立方米/秒=17台。

1.1.2确定湿帘面积:按照1.7~2.03米/秒通过湿帘的风速确定湿帘面积。湿帘面积是最大通风量除以拟通过湿帘的风速:148.125立方米/秒÷2.03米/秒=73平方米。

1.1.3确定侧风窗数量:按照半数风机开启的通风量和侧风窗的特定风速确定总侧风窗面积。

①侧风窗总进风量:鸡舍的半数风机开启后的通风量,上述青年鸡舍是17/2×8.67立方米/秒=73.7立方米/秒。

②侧风窗总面积:侧风窗总进风量,除以侧风窗的进风风速。上述鸡舍侧风窗总面积,73.7立方米/秒÷4.5米/秒=16.38平方米(侧风窗特定风速,鸡舍宽8~9米风速3.5米/秒;宽11~12米风速4米/秒;宽14~15米风速4.5米)。

③侧风窗数量:侧风窗总面积除以拟选每个侧风窗面积,假如侧风窗规格为25厘米×60厘米,面积为0.15平方米/个,则上述侧风窗个数为:16.38平方米/0.15平方米/个=109.2个,由于是两侧,每侧55个侧风窗。


1.2新建鸡舍横向通风系统的规划、设计(详见附图)

1.2.1按照大约6~8米左右(2间鸡舍)的间距,交叉在鸡舍地平面下1~1.5米位置埋设直径220~300厘米的塑料管或水泥管或自己用砖石混凝土做通风洞;在鸡舍走道内设通风口(通风口上覆盖铁碧子方便车辆通过,使用风机湿帘时用规格大小的木板或瓷砖覆盖)。

1.2.2将底下埋设的通风管子两两相偶联,等距离分布在鸡舍两侧。在偶联管中间向上设通风口,通风口上建安装风机的密闭“小房子”,风机设在“小房子”鸡舍两侧的正侧向(南北鸡舍东西向,东西鸡舍南北向)。

图1青年鸡场底下通风管道平面图
1.png

2.png

3.png

1.2.3横向侧风机数量、功率的确定

1.2.3.1风机台数的确定

根据鸡舍的长度,按照大约6~8米的距离(每间鸡舍),两两交叉排列,按上图所示规划出地下管子的数量,并确定风机的数量。假如上述鸡舍使用三门三层育雏笼,每笼可饲养150只鸡到60~80天,如上所述鸡舍宽15米,可安置4列笼。在单栋饲养2万只鸡时,大约136组笼具,每列34组,这样鸡舍长度大约73米(每个鸡笼长2米,加上两头预留5米)。规划表明上述宽15米,长73米的2万只青年鸡舍,每侧地下管子要6根(具体根据鸡舍长度确定)共12根。两根管子相偶联,每侧风机3台,共计6台。

1.2.3.2横向通风鸡舍总最低通风量

按照1.3千克/只的体重、1.5倍的保险系数、0.0155立方米/千克·分钟的最低通风量和具体鸡的只数,设计出横向通风最低总量。比如上述2万只的青年鸡舍(育雏、育成一体舍),横向最低总通风量为20000×1.3×1.5×0.0155立方米/千克·分钟=604.5立方米/分钟,即10.075立方米/秒。

1.2.3.3每个横向侧风机的额定功率

总最低通风量除以风机个数为每个风机的理想功率,理想功率除以80%(有效功率80%左右)为每个风机额定功率。如上述,总最低通风量10.075立方米/秒÷6÷80%=2.1立方米/秒,即每个侧风机额定功率7560立方米/小时。

1.2.4设定横向风机的开启时间

横向风机主要解决育雏时早期(3周前)和冬季、深秋、初春等寒冷时期的通风问题。

1.2.4.1前五周每周的最低换气量的确定(实际应用时,要及时调整,以空气清新、雏鸡感觉舒服为原则):需根据每周实际最大体重(按照1周体重0.1千克,2周0.2千克,3周0.3千克,4周0.4千克,5周0.5千克计算)调整最低通风量和风机的开启时间。每周1000只鸡大约需要的总最低通风量:
4.png

1.2.4.2确定每分钟的换气次数:换气次数为,每周的总最低通风量(按照不同周龄的体重计算)×60%(每次换气60%)/横向最低总通风量(上述2万育雏舍为604.5立方米/分钟)。按照换气次数公式,2万青年鸡舍换气模式为:
5.png

1.3新建鸡舍立体通风系统的应用

一般而言,雏鸡在21天前使用横向通风;唯有夏季酷暑和雏鸡35日龄后(鸡舍温度30度以上)才可以使用纵向风机湿帘降温。通风模式的调整参考如下:
6.png

2青年鸡场鸡舍通风系统的改建方案

2.1做好青年鸡舍改建前的密封和风机、湿帘、侧风窗的配套工作

2.1.1做好鸡舍改造时的密封工作:鸡舍改建时,首先把原门窗用木板封闭严实;并用泡沫胶等把鸡舍顶(封闭2厘米),房檐、墙壁彻底密封一遍。

1.2按照上述的根据截面积的计算模式,重新匹配风机、湿帘、侧风窗。原来没有侧风窗的,封闭门窗后重新安装一定数量的侧风窗。
2.2做好鸡舍改造时屋顶拔气管的安装:

2.2.1拔气管的数量与规格:在每间鸡舍(大约3~4米长)顶部最高处安装塑料拔气管,拔气管数量等于鸡舍的间数。拔气管高度和直径大小根据鸡舍的列数而定,一般2列鸡舍使用直径110毫米的制式塑料管,高出鸡舍屋顶1.5米;3列鸡舍使用直径160毫米的塑料管子,高出鸡舍屋顶1.7米;4列鸡舍使用直径220毫米的塑料管子,高出鸡舍屋顶2.0米。为了防止漏雨、灌风,管子上安装三通或弯头,且三通或弯头的口不要朝向当地季风方向。

2.2.2塑料拔气管的安装:塑料拔气管固定在鸡舍内“△”架最高处,用铁丝等固定,管子在鸡舍延伸大约15~20厘米即可。拔气管在鸡舍屋顶要用水泥、泡沫塑胶等固定、密封。为了防止使用湿帘时拔气管倒灌风,可用塑料管专用制式盖子封闭。

图4青年鸡场正面图例
7.png

8.png

9.png

2.3做好青年鸡舍两侧地面风机的安装工作

2.3.1鸡舍内侧地面小型侧风的数量:按照鸡舍每间(3~4米长)的数量,确定小型风机的数量,小型风机的数量是鸡舍间数的两倍。按照上述2万只的73米长鸡舍为例,假如4米/间(以实际建设间数为准)大约18间,需要36台小风机。

2.3.2小型风机规格的确定

2.3.2.1确定总需要的小风机额定功率

按照1.3千克/只的体重、1.5倍的保险系数和0.0155立方米/千克·分钟来确定最低通风量和可容纳的鸡只数来确定总的最低横向风机的通风量。总最低横向通风量除以80%(有效功率80%)就是两侧小型风机的总额定功率。经计算大约每2000只青年鸡的鸡舍需要60.5立方米/分钟的最低通风量,也就需要75.625立方米/分钟,即4537.5立方米/小时的额定功率风机。以上面2万鸡舍为例,小型风机总额定功率是45375立方米/小时。

2.3.2.2每个小型风机的额定功率确定

每个小型风机额定功率就是小风机的额定总功率除以小风机需要的数量。以上述2万只的青年鸡舍为例,每个风机功率为45375/36=1260立方米/小时。

2.3.3小型风机的安装

2.3.3.1小型风机尽量安装在鸡舍内侧的最下方,以外侧挡风罩的进风口不低于地面15厘米为宜。

2.3.3.2另外要在小型风机的内侧风机口外位置,安装可以开启的挡风插板,以方便在关闭风机自然通风时调整进风口的大小和使用湿帘时关闭进风口;为了防止利用自然通风模式时,冷空气直接吹入鸡舍,在鸡舍外侧进风口位置安装口向下的挡风罩。

图7青年鸡舍改建后的内侧图示
10.png

2.4做好改建后鸡舍通风系统的使用工作

  2.4.1通风系统的开启模式:如上所述,立体式通风系统的建设、安装主要是解决育雏早期(3周前)和寒冷季节的通风问题,在春秋和夏季可以不使用。通风模式如下:

周龄
1~3周
3~5周
5周后


通风模式

横向通风。
①开启舍顶拔气管;
②开侧风窗不低于2指宽,并逐渐加宽;
③开小型风机。
通风方向由上向下。
冬季、初春、深秋
横向通风
①开舍顶拔气管;
②加宽侧风窗开启;
③开小型风机。
通风方向由上向下。

自然通风
①开舍顶拔气管;
②关闭小型风机;
③打开风机外插板(逐步开启大小)
通风方向由下向上。

春秋季
自然通风
①开舍顶拔气管;
②关闭小型风机;
③打开风机外插板(逐步开启大小)
通风方向由下向上。

自然通风
①开舍顶拔气管;
②关闭小型风机;
③打开风机外插板(逐步开启大小)
通风方向由下向上。

夏季
横向和纵向通风
①开启舍顶拔气管;
②开启侧风窗达最大;
③开启小型风机逐步最大;
④温度28度要关闭小型风机,关闭小型风机进风口,开启侧风窗侧风窗改由纵向风机通风
纵向通风过渡到纵向通风+湿帘
②关闭拔气管;
②30度后关闭侧风窗;
③逐步开启湿帘。


11.png

(作者:赵君和)

评分

参与人数 2鸡蛋 +100 收起 理由
可兽医 + 50 给力
通航 + 50 需要这方面的资料

查看全部评分

回复

使用道具 举报

论坛顾问

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

勤劳奉献奖添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山西
发表于 2016-9-2 17:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
论坛需要这方面的资料,主题移动至专栏以便查阅,辛苦了、谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2016-9-2 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
图文并茂,有理论有数据,很不错的贴子
回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2016-9-2 20:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
如果是楼主原创的话我会推荐为优秀贴,请楼主回复一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
江苏扬州
发表于 2016-9-3 06:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,第一次了解拔风管
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
四川省
发表于 2016-10-18 22:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢,
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

社区居民

来自
江苏省宿迁市
发表于 2021-1-1 11:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-4-26 13:11 , Processed in 1.620253 second(s), 32 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表