2010年,夏末,山东莱西某鸡场,12栋18万网养白羽肉鸡,第一天出栏2栋舍后,突遇夏季暴雨停电,配送电过程中,一次性给全场负荷电机供电,瞬间电流过大,烧毁发电机,2小时后10余万白羽肉鸡因高温热死……
2011年,初夏,山东平度某鸡场,7栋11万地养白羽肉鸡,出栏前自发电2小时候后,因新建鸡场发电机房门窗通风设计不合理,柴油机水箱不能正常散热,进而发电机损坏不能正常发电,造成重大损失……
2012年,夏末秋初,山东平度某鸡场,8栋16万地养万白羽肉鸡,发电配送电过程中,一次性给全场负荷电机供电,瞬间电流过大,地埋电缆熔断,2小时后,约12万只鸡在出栏前热死……
2013年夏季,山东即墨鸡苗一笼养肉食鸡场,6栋11万白羽肉鸡,出栏前,停电后,发电过程中没有检查发电机冷却液,发电半小时后,发电机组柴油机损坏,价值40余万的肉鸡化为乌有……
2014年秋季,山西文水一大型集团公司肉鸡养殖场,20余万白羽肉鸡,因过路地埋电缆被汽车碾压松动,发送电过程中电缆熔断,造成巨大损失……
2015年,2016年……
因为冬季温度低、机油、柴油标号不符合季节需要,柴油发电机不能正常起动发电的相关事故,在养殖场连绵不绝……一幕幕“机毁鸡亡”的惨剧不断上演……
全密闭鸡舍,集约化肉鸡养殖对供电设备提出了极高的要求,发电机是养殖场关键之所在,如何使用、保养发电机组是养殖场的重中之重,现将养殖场常用关于12V135AZD型柴油发电机的使用保养环节总结如下,希望能给广大养殖朋友借鉴。
柴油机起动前的检查工作
1. 检查柴油机柴油、机油、冷却液是否按要求添加,标号是否与季节,天气,是否与柴油机要求匹配。
2. 检查发电机、配电部分,相序是否合适,开关是否位置合理。
3. 检查蓄电池充电是否充足,各链接电缆否链接到位。
4. 其他各处链接是否正常。
柴油机进行起动流程
1. 开启燃油箱开关。
2. 用燃油手泵排除燃料系统内的空气,同时将燃油控制杆固定在相当于空转(约700转/分)时的油门位置。
3. 将电钥匙打开,掀动电钮,使柴油机起动。
4. 柴油机起动后的初期转速宜为600—750转/分。
5. 柴油机起动后应密切注意仪表板上的各项仪表的读数,特别是机油压力表的读数,特别是机油压力表的读数,再检查柴油机各部分有无不正常情况,并着手排除。
柴油机的正常运转
1. 柴油机由空载转速700转/分,逐渐增加到1000-1200转/分时进行柴油机的预热运转,当时水温到达55°C,机油温度达到45°C时才允许进行配送电操作。
2. 配送电操作:首先调整柴油机转速,稳定至频率:50Hz、电压:380V,然后给一舍供电,供电成功后,检查调整频率至至50Hz、电压至380V,完成给一舍供电;再给二舍供电,如同一舍顺序,逐步给全场供电。最后稳定油门至合理转速。切记不要全场一次性全场供配电,否则瞬间电流过大,容易发生击穿发电机或者熔断电缆的事故。
3. 供电期间用电负荷变化,要及时调整发电机油门,稳定至合理转速,达到合理发电机频率和电压。
4. 在柴油机运转期间,必须定时检查仪表的读数和柴油机工作的情况,倾听声音,查看柴油机烟筒排烟状态。
柴油机的停车顺序
1. 柴油机在停车逐步卸去负荷,
2. 逐渐减小转速至800-1000转/分,
3. 运转几分钟再停车。
4. 检查机油、柴油,冷却液,记录运行时长等数据,为下一次起用准备充足。
技术保养基础条件
1. 密闭:发电机组配备发电机房:需防风、防雨、防尘。
2. 通风:正常运转过程中门窗设计开启方便,对流合理,通风流畅,利于水箱散热。
3. 标号:柴油、机油、冷却液安照外界温度,季节不同按时更换。
4. 启动电池定期检查,充电。
5. 记录:每次运行情况,各油品标号,配电负荷,柴油用量,天气情况,运转情况,都有记录在册,以备查验。
技术保养制度和类别
>>>>日常维护(每此发电操作后)
a、检查曲轴箱内机油水平尺,不足时应按规定添加机油。
b、消除柴油机漏油、漏水及漏气现象。
c、 检查柴油机上各附件装置的正确性和稳定性。
d、 检查柴油机的脚连接的稳固情况及柴油机与从动设备的连接情况。
e、 检查喷油提前角有否变动。
f、 保持柴油机,水箱及风扇的清洁。
g、 消除新发现的故障及不正常现象。
>>>> 一级技术保养
累计工作100小时后,除按照“日常维护“项目进行外,并增加下列工作:
a、检查畜电池的电压及电液的比重,电液比重应为1.28---1.29(大气温度15°C)一般不应低于1.27,并检查电解液水平面是否在极板以上10—15mm ,不足时按需要加蒸馏水补充。
b、拆开机体侧面盖板,扳开机油泵的粗滤网锁紧弹簧片,取出粗滤网清洗,每间隔200小时清洗机油精滤器及粗滤器,然后将机油全部换新。
c、检查喷油泵机油存量,需要时添注机油。
d、新有备有注油嘴的部件应按规定注入润滑油。
e、清洗空气滤清器。
f、 清洗燃油滤清器。
g、清洗机体盖板上通气管内的滤芯,清洗后浸上机油重新装上。
h、由于进行保养工作拆卸的零件,在重新装配时应保证安装位置的正确,
i、 然后开动柴油机的检查其运转情况,消除新出现的故障和不正常现象。
>>>>二级技术保养
累计工作500小时后,除按照一级技术保养各项目进行外,还需增添下列工作:
a、检查喷油器的喷油压力机喷油情况,必要时清洗喷油器并再行调整。
b、检查喷油泵调整情况,必要时重新调整。
c、 检查配气定时及喷油提前角,必要时予以调整。
d、检查进排气阀的密封情况,不符合要求时应予以研磨修正。
e、 检查水泵溢水孔的滴水情况如滴水成流时请更换封水圈。
f、 拆下前盖板,检查传动机构盖板是的喷油塞是否堵塞,如堵塞则应通畅它。
g、 检查机油冷却器,及水箱有否漏水漏油现象。
h、 拆开盖板,从缸套下端检查气缸套封水橡皮圈有否漏水现象,必要时更换新的封水橡皮圈。
i、 检查连杆螺钉,曲轴螺钉,气缸盖螺母及机体螺柱的进紧固及保险情况。
j、 检查电器设备上各电线接头,发现烧痕应于清除。
k、 清洗油底壳,并拆开机油冷却器,清洗芯子使油到畅通。
l、 清洗燃油箱及其管道。
m、重紧气缸盖螺母。
n、 每累积工作1000小时后,将发电机及起动机拆开,洗掉各机件上旧的轴承黄油并换新的,同时检查起动机的齿轮转动装置。
o、 普遍检视电动机各个机件并进行必要的修正和调整。
p、 由于进行保养工作而拆下的零部件,在回装时应保证安装位置的正确,
q、 然后开动柴油机,以检查其运转情况,并消除新有故障及不正常现象