鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 28105|回复: 20
收起左侧

[通风] 求助,关于风窗导流板的疑问

[复制链接]

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2016-3-14 21:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
之前有业内专家向我推荐给侧风窗安装导流板,最近购买了几个导流板,安装后用拍飘带测试了屋顶各位置风速的大概情况,发现安装导流板的和未安装导流板的差异并不大,多次调整了导流板角度,结果基本都一致,这是什么原因?导流板安装后对进风的影响能有明显的差异吗?

回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省潍坊市
发表于 2016-3-14 21:20:39 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
怎么安装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2016-3-14 21:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
难道安装反了???
还是负压不够?
没有全部打开风机??
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

 楼主| 发表于 2016-3-14 21:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
云中雪林 发表于 2016-3-14 21:25
难道安装反了???
还是负压不够?
没有全部打开风机??

尝试了开1~3台风机,有没有导风板,风所能到达的位置差异不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

 楼主| 发表于 2016-3-14 21:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州

风窗两侧有专门安装导风板的安装孔,直接上螺丝就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2016-3-14 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
升温后再试,看下落的空气温度一样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

 楼主| 发表于 2016-3-14 22:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
黄哥 发表于 2016-3-14 22:17
发表于 2016-3-14 22:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
eric185 发表于 2016-3-14 21:48
尝试了开1~3台风机,有没有导风板,风所能到达的位置差异不大。

哈哈  全开风机测试下
或者负压20测试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2016-3-14 23:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
空舍时在舍内做个烟雾试验对比一下,况且风力能达到的位置并不能代表通风的效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2016-3-15 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁

051547l44f8f1m4fdhchzm.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2016-3-15 05:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
小窗的烟雾实验。带带导流板的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

 楼主| 发表于 2016-3-15 09:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
云中雪林 发表于 2016-3-14 22:38
哈哈  全开风机测试下
或者负压20测试下

风窗全开最多只能应付3台风机的,风机再多就要纵向通风了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

 楼主| 发表于 2016-3-15 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
陈峰(养禽) 发表于 2016-3-15 05:16
小窗的烟雾实验。带带导流板的

PVC管是通风管?效果怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2016-3-15 10:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
eric185 发表于 2016-3-15 09:14
风窗全开最多只能应付3台风机的,风机再多就要纵向通风了。

!!!!你过度通风时候用多少风机??
   那个是要负压达到才有用   
你开一个风机  全开通风小窗
   是没有效果的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

 楼主| 发表于 2016-3-15 10:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 eric185 于 2016-3-15 10:48 编辑
云中雪林 发表于 2016-3-15 10:38
!!!!你过度通风时候用多少风机??
   那个是要负压达到才有用   
你开一个风机  全开通风小窗
最小通风只使用1台风机,转入连续通风后随温度上升会增加风机数量,在仅使用小风窗的前提下一搬大风机使用不会超过3台,3台以上会额外增加进风口,如温度偏高会转入纵向通风。

风机数量和风窗大小是有同步要求的,我们不用负压计,以进风口风速为准(标准制定的比较早,负压计还没流行)。
开一台风机的话,40个风窗为例,风窗开口只有3指,风窗中心风速在4米以上。

纵向通风,90*13米的鸡舍,我们安装有7台50寸大风机;120米鸡舍有9-10台50寸大风机。


回复 支持 反对

使用道具 举报