从7日龄开始一直用捷力温控318的定时循环通风,一直控制的220V的一台小风机,上下限1度内定时循环通风,1路降温风机是380V的大风机,晚上适当关进风口,提高目标温度并且延长定时循环的关闭时间。大风机默认设置,平时只改目标温度和循环时间就OK。鸡舍通风是pvc管加上凿砖头开洞组合排列,鸡舍宽10米。
结果16日龄左右开始出现问题,到现在才幡然醒悟。16日龄白天温度高,由温度控制大风机的方式,一开始只是pvc管道进风,PVC开口是可控制大小的,但是一直降不下温来,所以后来把凿的砖头也打开了,一开始密封的。虽然人在里边不闷,但是380V的大风机白天基本一直启动状态中,鸡就长期处在负压状态下。19日龄撤了318的温度控制改为时间控制,只保留温度报警功能
现在鸡大肠杆有点厉害。到目前为止23天了只开了1个380V的大风机
结合赵老师的再谈最小通风这篇文章,我有几个问题:
1一开始pVC管道通风后来加上砖头开洞进风,风机没加大,进风口变大了,应该说是风速相应的降低了,那会不会这些从砖头进的风没有混合好造成部分鸡感冒呢?
2为什么在赵老师的 再谈最小通风 这篇文章中,雄鹰老师说PVC管道的设计是错误的呢,我家就是在日记区的缘来善良老师指导下加的PVC管道,好多人也这么做。我想雄鹰老师这么说,肯定有他的道理,我找了找也没有找到老师讲解。在这里希望雄鹰老师能给学生讲讲
3就是赵老师支持的变频风机长通,这其实跟问题1有点接近,改变风机转速,进风柔和,落点就离进风口近了,假设从进风口原来1米开始降落,变频后不到半米就开始落,这样不会感冒吗?这问题特别想请赵老师帮忙解答。这样长期负压下,对鸡副作用更大吧?

这批鸡目前的教训:1 应该尽可能早的扩满群,为什么冬天能养好,春天养不好了呢,其实就2车煤的事,没有扩群到满棚绝不停炉
                             2鸡的精神状态是最好的信号
先谢谢老师们了   @赵德峰  @陈志华 @雄鹰
编排的不好,想到哪就说到哪,凑合看吧,谢谢了

回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 21:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
@赵德峰 谢谢老师了 帮忙分析分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
@雄鹰  感谢各位老师 帮忙分析分析 看看哪的问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 21:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
@赵德峰    各位老师  我怀疑有感冒  不知道怎么确定。所幸的是改为时控之后鸡的精神状态好多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

新人进步奖社区居民热心助人勋章

发表于 2015-5-2 21:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一个问题只要是负压合理就不会出现问题,第二个问题不做回答,第三个问题落点离进风口近了证明负压低了,长期处于合理的负压下,对鸡不会有太大的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2015-5-2 21:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在较小规模的鸡舍中,很多实用暖风炉。你先说说你又没有,我在来说说我的看法。如果有,是内循环还是外循环。

点评

咋这么多错别字呢?  发表于 2015-5-2 21:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2015-5-2 21:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
定时循环控制风机并配合进风管进风方式,一般只在冬季采用。春天外界气温升高,一般用进风小窗和温度控制方式就可自动控制风机的开停,19天还应用定时循环控制就不合理了。不知鸡舍内养鸡数量多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员

发表于 2015-5-2 21:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
令暖空气没有混合均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员

发表于 2015-5-2 21:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大风机温度控制不合理,,,,,现在是晚上冷,白天热温差较大。尽量少通风,突然加大通风量应急较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 22:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
陈志华 发表于 2015-5-2 21:57
在较小规模的鸡舍中,很多实用暖风炉。你先说说你又没有,我在来说说我的看法。如果有,是内循环还是外循环 ...

有   以前也是基本上常开的  从外边的冷风经过暖风炉加温送到鸡舍  外循环
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 22:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
淡淡香烟味 发表于 2015-5-2 21:45
第一个问题只要是负压合理就不会出现问题,第二个问题不做回答,第三个问题落点离进风口近了证明负压低了, ...

怎么看负压合理不合理啊,我这目前没有配备负压表,光一个变频器 老爷子就闹腾半天了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 22:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
陈志华 发表于 2015-5-2 21:57
在较小规模的鸡舍中,很多实用暖风炉。你先说说你又没有,我在来说说我的看法。如果有,是内循环还是外循环 ...

内循环外循环都可以  有一根烟筒进风给热风炉  烟筒堵死就是内循环,烟筒敞开就可以弄成外循环,内外循环看情况弄的,这不是春天了啊  停炉子时候还没有扩满棚    就急着加大通风了  我总感觉跟开大通风口导致感冒有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 22:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
大海波涛 发表于 2015-5-2 21:57
定时循环控制风机并配合进风管进风方式,一般只在冬季采用。春天外界气温升高,一般用进风小窗和温度控制方 ...

5500    是啊 我还纳闷冬天时候20多天的鸡好着呢  这到春天到养不好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 22:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
养鸡事业 发表于 2015-5-2 21:59
大风机温度控制不合理,,,,,现在是晚上冷,白天热温差较大。尽量少通风,突然加大通风量应急较大。

是的 所以晚上缩小进风口 还延长风机的关闭时间,但是白天目标温度比如28度吧,温控器上显示31度,不开大风机降不下来啊。我就怀疑是一味的为了降低温度,开大了进风口,结果鸡冷应激了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-2 22:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
长期处于合理的负压下,对鸡不会有太大的影响
这应该也就是赵老师支持变频控制常开风机的状态吧,我真不知道不依赖仪器怎么知道负压是最准确的
回复 支持 反对