再谈冬季通风

  [复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
河北保定
发表于 2015-1-19 13:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
方案我不会;可我会进风预温;冬天养鸡就好养多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省潍坊市
发表于 2015-1-19 20:51:38 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
八年 发表于 2015-1-17 02:48
1、冬季通风的基本原则?排湿》保温,负压控制:-0.06~-0.08
2、通风量的计算方法?0.0155m3/min·kgw·10 ...

鉴于以前原理,我认为你提的第一个问题就欠缺,
我认为,
1、首先满足呼吸,及鸡舍的含氧量不低于19.8%,低于以上标准,鸡群缺氧,易得呼吸道。
2、在满足呼吸的基础上,锅炉补温,想信,你的锅炉能够满足鸡舍在最低通风量的温度提高要求,如果不够,说明你的锅炉配置低,满足不了你所在地区的最恶劣天气的设计。
3、湿度的要求和你的操控和你鸡舍的隔断有关系,如果你擅自改变鸡舍的设计结够,你鸡舍的湿度可能不好保。建议你不要虽随便加隔断。
4、同时,操作不对,也容易使鸡舍丟失温度和湿度、建议你的通风时间在后期,最好时控在60%左右,时控超过80%,容易使鸡群在高负压下,时控低于30%,单位时间的进风太多,空气混合不好,容易使小区域鸡群感冒。
5、关于变频器和时控的问题,我认为不是问题,变频期24小时运行,是个设计错误,除非你架设管子,把鸡舍的负压降低了。变频器的按装原因,就是因为我国的鸡舍设计空气容量小,风机的单位时间对鸡舍空气容量影响太大,被逼无耐改的。但是变频器的调值赫兹数对应的风量必须测出,否则就是蒙事。特别是在20天以后,你调示的赫兹数对应的风量和你的最地通风量在50%-60%比交好,及有单为时间进风量对小容量空气温度的影响小,又可是使鸡群不只于常在负压下。所以变频器应该用时控,尔不是温控,所以现在好多鸡舍的变频器常开和温控,我个人认为是设计的严重错误,因为常开,鸡舍的湿度不容易保。打破鸡群的湿度生长工艺,鸡群因湿度低,易的呼吸道。
6、管于地养、网养和笼养,现在的国內操控,全部采用纵向通风了,不信,看看你的塑料布隔断,是不是把侧风也改成纵风操控了,并且,我们国家鸡舍的设计,送暖风是在操控间,容易产生前后温差,需要纵风拉平的。
7、管于35d或者40d的影响比例,是因为我们鸡舍的空气容量小造成的。我们认为不缺氧,比例越小点好。
以上是我个人的认识,不知道这样理解和操控好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省潍坊市
发表于 2015-1-19 21:01:50 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
八年 发表于 2015-1-17 02:48
1、冬季通风的基本原则?排湿》保温,负压控制:-0.06~-0.08
2、通风量的计算方法?0.0155m3/min·kgw·10 ...

关于湿度,只要你操控正确,变频器采用时控,鸡舍的湿度能保住的,我在这段时间里,已经在鸡场的鸡舍证明了。这也是我改变频器为时控的主要原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖热心助人勋章

来自
江苏徐州
发表于 2015-1-19 21:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
雄鹰 发表于 2015-1-19 21:01
关于湿度,只要你操控正确,变频器采用时控,鸡舍的湿度能保住的,我在这段时间里,已经在鸡场的鸡舍证明 ...

变频改时控?这法不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

优秀会员奖添砖加瓦奖社区居民

来自
河北石家庄
发表于 2015-1-23 19:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
雄鹰 发表于 2015-1-19 21:01
关于湿度,只要你操控正确,变频器采用时控,鸡舍的湿度能保住的,我在这段时间里,已经在鸡场的鸡舍证明 ...

是在回复我吗?不是,对吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

优秀会员奖添砖加瓦奖社区居民

来自
河北石家庄
发表于 2015-1-23 19:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
最小通风量系数:0.0155m3/min·kgw·10℃,良好的空气质量定义:O2:19.6%,CO2:3000ppm,NH3:10或者30ppm,灰尘:3.4%,

以上,来源自哪里,谁知道?有结论值,就应该还有研究对比数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省潍坊市
发表于 2015-1-23 21:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
八年 发表于 2015-1-23 19:43
最小通风量系数:0.0155m3/min·kgw·10℃,良好的空气质量定义:O2:19.6%,CO2:3000ppm,NH3:10或者30pp ...

在线
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

优秀会员奖添砖加瓦奖社区居民

来自
河北石家庄
发表于 2015-1-23 23:57:47 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
大周末,哪有功夫在线
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2015-1-30 18:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
雄鹰 发表于 2015-1-19 20:51
鉴于以前原理,我认为你提的第一个问题就欠缺,
我认为,
1、首先满足呼吸,及鸡舍的含氧量不低于19.8% ...

雄鹰老师,采用时控,如果负压合适,您的意思是宁可选择大风机开一半关一半,也不能用小风机持续通风是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省潍坊市
发表于 2015-1-31 19:35:18 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
跑得快 发表于 2015-1-30 18:56
雄鹰老师,采用时控,如果负压合适,您的意思是宁可选择大风机开一半关一半,也不能用小风机持续通风是吗 ...

去东北讲课,发现我们才采用的最低通风参数不适应用于高寒地区,高寒地区采用参数为5周以上的鸡群,每千只鸡,每小时通风700-900立方就可以,采用大风机时控更好,这些数据出自美国佐治亚大学肉鸡高寒通风地区通风实验所得,鸡群闷死,主要原因不是缺少氧气,而是热量散发不出,湿度提升太快造成。所以我们以前培训的通风数据太大,这也可能是国外一公司人員在国内北部冬季养殖失败的主要原因,他们可能延续在南方高湿天气测量的依据。我在东北的操控,过去的理论数据和佐治亚大学相差一半,但是整个鸡舍的环境也不错,含氧量也不低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2015-2-1 08:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
雄鹰 发表于 2015-1-31 19:35
去东北讲课,发现我们才采用的最低通风参数不适应用于高寒地区,高寒地区采用参数为5周以上的鸡群,每千 ...

老师,您说的太专业,我一知半解。我是不是可以这样理解,
1冬季越冷最小通风量可以适当减小?
2鸡舍宽度小或用风管,负压小就可导风至棚顶,是不是持续通风就可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省潍坊市
发表于 2015-2-1 10:04:46 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1、理论参数量的60-70%就可以。2、持续通风可能不好保湿。每小时相同的风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2015-2-11 19:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
雄鹰 发表于 2015-2-1 10:04
1、理论参数量的60-70%就可以。2、持续通风可能不好保湿。每小时相同的风量

明白了,以后还要老师多多指导,谢谢老师。