鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 郯城大肉食
收起左侧

[大肉食] 通风

[复制链接]

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-12-10 14:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
貌似通风太少,假设室外为0摄氏度,而且没有外循环暖风,每小时需要的通风量为1900立方米;设室外为零下6摄氏度,而且没有外循环暖风,每小时需要的通风量为1800立方米;不知道你的小风机究竟多大,所以也没法计算循环时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2014-12-10 18:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
陈志华 发表于 2014-12-10 14:50
貌似通风太少,假设室外为0摄氏度,而且没有外循环暖风,每小时需要的通风量为1900立方米;设室外为零下6摄 ...

以前也不懂。不知道通风量多大的?也没有注意看,是一米宽的
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-12-12 09:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
郯城大肉食 发表于 2014-12-10 18:09
以前也不懂。不知道通风量多大的?也没有注意看,是一米宽的

1米宽的风机,厂家不同,排风能力也不一样,需要知道国家权威机构风洞监测的数据才能计算,比如我代理的风机,1米宽(36英寸),功率0.37kw,0pa时每小时风量14900立方米,-20pa时每小时风量12000立方米。
有的风机也是1米宽,0.55kw,0pa时每小时风量21800立方米,-20pa时每小时风量17000立方米。也有规格和功率一样,但排风量在第一个月较高,一个月后衰减很厉害。
同时,也不是风机排风量越大越好,要根据鸡舍鸡只饲养数量选择。20000只的鸡舍,最好不要使用大牌风量的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北,沧州
发表于 2014-12-18 18:59:17 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
陈志华 发表于 2014-12-12 09:59
1米宽的风机,厂家不同,排风能力也不一样,需要知道国家权威机构风洞监测的数据才能计算,比如我代理的 ...

陈老师 风机在负压下怎么计算排风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-12-22 10:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
太美丽的爱妻 发表于 2014-12-18 18:59
陈老师 风机在负压下怎么计算排风量

无法计算!只有知道了在该厂家在国家农机检测中心的检测结果,才能够推算。
凡是没有在第三方机构检测的风机,我一概谢绝推广,否则误人误己。