x
这次我说明白点,例如棚内温控器调到32度,到32.2度风扇启动,31.8度风扇停止运转,那么热风炉应该调到多少度启动,温度达到多少度过路的引风机停止运转呢?或者其他调节方法?
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
江苏东台
发表于 2014-7-21 13:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
应设置31·5启动,32度停止。引风机80启动,90度停止即可。卖个100多元的就行了,2000[s:58] [s:58]
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员社区明星

来自
河北省沧州市
发表于 2014-7-21 14:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
2000、2000,2000.2000?20000!真是两千。[s:58] [s:58] [s:58] [s:58] [s:58] [s:58] [s:58]
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

社区居民忠实会员

来自
潍坊昌邑
发表于 2014-7-21 14:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
每一家的温控程序都不一样  我们公司的热风炉温控程序是    【热风炉的温度控制引风机工作 如设定锅炉温度上限150度下限100度 99度开始引风机工作 锅炉燃烧炉温达到151度引风机停止工作开始封炉】   【室内温度控制送风机送热风  如设定室温上限32度下限31.8度 室温降到31.7度开始向鸡棚送热风 室温达到32.1度停止送热风】 只要锅炉温度高于100度引风机就不会工作           降温系统 我们是1路时控 4路温控降温 这样解释能看懂吗 我们的温控是汉字显示
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
山东烟台
发表于 2014-7-21 21:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
联系捷力电子王总13514225356
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省济南市
发表于 2014-7-21 22:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
哪里的温控?仔细研究一下说明书
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
河南省登封市
发表于 2014-8-3 22:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用的是捷力的挺好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省聊城市
发表于 2014-8-4 07:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
根据经验,引风机启动的温度应该根据鸡舍内和鸡舍外的温差灵活调节,一般温差大时启动温度低,停止温度要高,否则温度不易达到;温差小时,停止温度也要小,否则会造成炉子周围温度过高,或者
会烧坏炉体或者引风机