今天做的烟雾实验,实验的目的是为了测通风管进风后能不能吹到鸡身上,实验结果发现,7根风管只有一根是合理的通风,其余都会多多少少的吹在鸡身上,我的鸡舍是15米宽,笼养,从实验中发现通风管没有必要太长,太长了风就顶到另一面墙而折下来,使鸡受凉,而小通风窗开一指,用一个1米的风机,风更会折下来,为了解决这个问题请大家给予指点,大家是怎样通风的?有没有做过烟雾实验?

通风管烟雾1

通风管烟雾1


烟雾往后吸

烟雾往后吸


烟雾分布情况

烟雾分布情况



烟雾折下来

烟雾折下来

评分

参与人数 2 +71 收起 理由
龙口广源农场 + 21 您是个热心人!
千寻一梦 + 50 感谢你的分享!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

烟雾机

烟雾机

烟雾机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请常老师来看看,希望常老师也带一套这样的工具,测一下环境,这样有利于常老师发现问题,最关键的是解决问题,是吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南新乡
发表于 2014-1-13 22:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
通风管进来的空气下落的位置会随着外界温度的变化而变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

个人观点 仅供参考

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

勤劳奉献奖添砖加瓦奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省
发表于 2014-1-13 22:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
通风过程中肯定有外界进来的空气接触到鸡体,只要人在进风的地方感觉不到有冷风即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 3楼(眺望未来) 的帖子

眺望未来:通风管进来的空气下落的位置会随着外界温度的变化而变化 (2014-01-13 22:21) 
是的,那是肯定的,所以下落的地方就凉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 4楼(lyybd168) 的帖子

lyybd168:通风过程中肯定有外界进来的空气接触到鸡体,只要人在进风的地方感觉不到有冷风即可。 (2014-01-13 22:21) 
是的,尽量避免折下的风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2014-1-13 22:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回 2楼(鸡日良辰) 的帖子

鸡日良辰:请常老师来看看,希望常老师也带一套这样的工具,测一下环境,这样有利于常老师发现问题,最关键的是解决问题,是吧? (2014-01-13 22:08)
负压可定不小!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖热心助人勋章社区明星社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
发表于 2014-1-13 22:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼主是个有心人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
常老师,这种问题怎么解决?是风机大了吗?还是通风管少了?我正在郁闷这个问题该怎么解决?换小风机怕透不过风来,毕竟是15米宽的鸡舍,大了又不行,请老师支招?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 7楼(常老师) 的帖子

常老师:负压可定不小! (2014-01-13 22:39) 
常老师,这种问题怎么解决?是风机大了吗?还是通风管少了?我正在郁闷这个问题该怎么解决?换小风机怕透不过风来,毕竟是15米宽的鸡舍,大了又不行,请老师支招?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 8楼(zhangshaohu) 的帖子

zhangshaohu:楼主是个有心人。 (2014-01-13 22:49) 
呵呵,谢谢兄弟支持,请发表看法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

社区居民忠实会员

来自
山东济南
发表于 2014-1-13 23:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
严谨的科学态度值得表扬
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
山东兖州
发表于 2014-1-13 23:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
有一个问题是应该注意的 用烟雾只能说明风能落到鸡身上,但是如果是空气的话,风速如果小点空气经过顶部温度的中和缓冲一下,即使触及到鸡也不一定是冷风  风速大了 缓冲的时间就会变短 明白我说的意思吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 13楼(jiangtianrui) 的帖子

jiangtianrui:有一个问题是应该注意的 用烟雾只能说明风能落到鸡身上,但是如果是空气的话,风速如果小点空气经过顶部温度的中和缓冲一下,即使触及到鸡也不一定是冷风  风速大了 缓冲的时间就会变短 明白我说的意思吗 (2014-01-13 23:39) 
谢谢,明白这个意思,但是我的风机已经决定了,就是1米*1米的风机了,风速无法小了,除非换排量小的风机,再就是空气在顶部的温度中和时间短还可以,如果是频繁启动风机或者后期加大通风量的时候,是不是冷风又落下来了?
回复 支持 反对