请教:风门的大小开启固定,风机数量的增减。会出现什么情况?

[复制链接]

鸡网学院学前班

社区居民

来自
中国 吉林省长春市
发表于 2013-9-27 08:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 天津

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如标题,小窗开启大小固定在例如3cm,但是,有4个风扇,如果只增减风扇的数量,会出现什么情况?比如风速减小?

请各位指出其中的利弊!谢谢各位!
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

添砖加瓦奖社区居民常驻居民奖忠实会员新人进步奖热心助人勋章

来自
中国 蓬莱
发表于 2013-9-27 09:27:35 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东
发表于 2013-10-1 22:12:55 | 显示全部楼层 来自: 山东
建议你安装负压表!风机的数量决定风量的大小,进风口的大小决定风速的大小!负压的大小决定窗户需要开的大小!标准化鸡舍采用的是负压通风原理,没有它,什么都是在瞎蒙!!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院小学生

社区居民

发表于 2013-10-2 00:52:04 | 显示全部楼层 来自: 山东
安装负压表是对的,负压的大小决定小窗出风口的风速!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院初中生

社区居民

来自
中国 山东省济南市
发表于 2013-10-9 19:48:07 | 显示全部楼层 来自: 山东
造成负压的大小,负压大,会营养风机的功率,造成缺氧,负压小,夏季温度高时可能不太影响,春秋冬季的话,冷风会直接吹到身上,造成冷应激。