Calculating pad area: 计算湿帘面积
Must know total operating TV fan capacity 必须知道纵向通风鸡舍总的风机排风能力
pad area [m²] = fan cap[m³/hr] ÷ 2,03[m/s] ÷ 3600 湿帘面积(平方米)=风机排风量(立方米/小时) ÷2.3(米/秒) ÷3600
2,03m/s  design air speed thru 150mm pad 通过150毫米厚湿帘风速
1,27m/s  design air speed thru 100mm pad 通过100毫米厚湿帘风速
3600  conversion from m³/hr to m³/s 小时立方米转成秒立方米
Install equally on either side (at end of the house) 对等安装一端两侧
Ensure pad is installed in correct orientation 确保湿帘按正确方位安装
Preferable to install on cooling pad room 最好安装湿帘间
Allows pressure control after pad 空气通过湿帘后压力可控制
Easier to seal in winter (very important!) 冬季便于密封(特别重要) |
|