非常感谢大家的支持,我会多多努力的。这是一个最小通风计算器,不懂英语没关系,第一个空添上你需要开的风机的总通风量,即一个36英寸的是10000CFM,开两个36英寸侧排就是20000CFM,48英寸的是20000CFM 52英寸的风扇是25000CFM.第二个空添你鸡舍里养了多少鸡。第三个空就是现阶段每只鸡需要的通风量,在右边有参考。最后点第四个空,它就会出来现阶段你的鸡舍在5分钟一个循环内最小通风开的时间。CFM(立方英尺\每分钟)