请教一个问题:热风机都是正压送风为什么不能负压

[复制链接]

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员热心助人勋章

来自
山东淄博
发表于 2012-10-9 19:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
如题,我看了助有等名牌炉暖风机都是将空气吹进换热区从而正压送入管道,为啥不能负压呢,等待高手回答
回复

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东寿光
发表于 2012-10-9 19:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
热风机风速达不到吧???等高手解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
安徽淮北
发表于 2012-10-9 19:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
这也成为问题了。负压是可以呀,只要你的风机受得了,哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

添砖加瓦奖勤劳奉献奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
郑州
发表于 2012-10-9 19:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
负压高温呀呀,电机受了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2012-10-9 19:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有那样的炉子,叫加热通风炉,原理就是把锅炉作为空气进入舍内的唯一通道,不开小窗,空气经加热后由通风管在内外压力差(纵向风机开启的情况下)的作用下进入鸡舍。优点是舍温较稳定,省煤。缺点是供热能力有限,不能很好地满足通风需求。如果鸡粪每天都清理的话,这样的炉子是可以用的。当然价格也不低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
山东潍坊昌邑围子镇
发表于 2012-10-9 20:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
负压抽烟可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员热心助人勋章

来自
山东淄博
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回 4楼(农民王志刚) 的帖子

农民王志刚:有那样的炉子,叫加热通风炉,原理就是把锅炉作为空气进入舍内的唯一通道,不开小窗,空气经加热后由通风管在内外压力差(纵向风机开启的情况下)的作用下进入鸡舍。优点是舍温较稳定,省煤。缺点是供热能力有限,不能很好地满足通风需求。如果鸡粪每天都清理的话,这样的炉子是可 .. (2012-10-09 19:55)
我认为,负压抽出来的都是经过充分加热的空气,利用率高,可以将风机和电机分离,就不至于电机过热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东潍坊
发表于 2012-10-9 20:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不能负压,肯定有它的道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
重庆市巫山县
发表于 2012-10-9 20:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆

回 6楼(宝子) 的帖子

宝子:我认为,负压抽出来的都是经过充分加热的空气,利用率高,可以将风机和电机分离,就不至于电机过热。 (2012-10-09 20:23)
你把热风炉的进风口开到鸡舍里,出风口也吹进鸡舍
这样利用率最高,就是空气不好哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员热心助人勋章

来自
山东淄博
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回 8楼(ws_caidao) 的帖子

ws_caidao:你把热风炉的进风口开到鸡舍里,出风口也吹进鸡舍
这样利用率最高,就是空气不好哟 (2012-10-09 20:45)
那就失去了热风供热兼送新鲜空气的其中一个作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2012-10-9 21:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 6楼(宝子) 的帖子

宝子:我认为,负压抽出来的都是经过充分加热的空气,利用率高,可以将风机和电机分离,就不至于电机过热。 (2012-10-09 20:23)
这样的炉子有两种运行状态,外界温度高,锅炉鼓风机不工作,只需加热空气被鸡舍自有的风机拉入舍内、外界温度低锅炉自带鼓风机再往里送风。任何风机离开电动机都没法单独工作,这是最起码的常识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
山东维坊
发表于 2012-10-9 21:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用负压抽热风炉的风道它密封严吗?如果风道密封严了热风就抽到一头去了分散不到整个鸡舍,不严它又抽不到热风炉的热风,所以它只能用风机正压向炉内吹。
不知道是不是这么回事 期待专家
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
河南商丘
发表于 2012-10-9 21:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
不知是说负压鸡舍 还是负压炉子,??
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2012-10-9 21:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
风道密封严了热风就抽到一头去了分散不到整个鸡舍,不严它又抽不到热风炉的热风,所以它只能用风机正压向炉内吹。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2012-10-9 21:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 11楼(liuxiquan) 的帖子

liuxiquan:用负压抽热风炉的风道它密封严吗?如果风道密封严了热风就抽到一头去了分散不到整个鸡舍,不严它又抽不到热风炉的热风,所以它只能用风机正压向炉内吹。
不知道是不是这么回事 期待专家 (2012-10-09 21:21)
风道用一般暖风炉的暖风筒,口径要大一些,而且不止一根,要不同空间不同分配,目的在于均匀地分配热量和新鲜空气。负压是鸡舍的负压,由鸡舍纵向风机创造合适的负压通风条件,锅炉是唯一进风口。