咱的大牧人温控系统设置在高温(31.5以上)时,出风口温度75度送风风机启动。当温度低于设置温度需要提温时,提温过程中出风口高于75度时,送风风机起动频繁,温度越高启动间隔越短,使舍内温度升温很快。当炉温下降时,出风口低于75度时,送风风机启动间隔越长,舍内温度降温很快。
这样在出风口只设置一个温度,导致升温很快降温很快,升上去还不容易降下来!如果设置两个温度,一个上限温度,高温时停止或低频送风;一个下限温度,低温时加强送风。
锅锅我说滴对不对?这样温度是不是能恒定?
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2011-11-28 19:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
关键是温控探头放置的位置?要是温控探头放置的位置的温度有代表性,烧炉和送风配合才能有效控制鸡舍内的温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
广东东莞
发表于 2011-11-28 20:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
设置上限和下限温度是必须的,但也不能很好的解决温题,这是很多热风炉的通病
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2011-11-28 21:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有个问题,引风机低于设定温度0.3时自动启动,但是高于0.3时他却不自动停止,这点很不好,引风机不停,舍温就不是高0.3,0.5的问题了,可能更高,如果在高于0.3时自动停止就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北沧州
发表于 2011-11-28 21:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
所有的温控只控制鸡棚内温度,其它的不是画蛇添足吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北沧州
发表于 2011-11-28 22:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州

回 3楼(宇峰) 的帖子

宇峰:还有个问题,引风机低于设定温度0.3时自动启动,但是高于0.3时他却不自动停止,这点很不好,引风机不停,舍温就不是高0.3,0.5的问题了,可能更高,如果在高于0.3时自动停止就好了 (2011-11-28 21:35)
引风机和舍温一个温控就解决了,我的就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北沧州
发表于 2011-11-28 22:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
热风炉的作用不只是升温,有时它的作用就是输送新鲜的热空气,不必设置出风口温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

勤劳奉献奖优秀会员奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民常驻居民奖社区明星忠实会员

来自
山东潍坊
发表于 2011-11-28 22:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
温控虽然是自动装置,却也不是全自动就不用人管了的。应该把暖风炉的炉温掌握在75度左右,或者根据鸡舍内温度的高低适当调整暖风炉的温度。温控探头感知温度是需要时间的,若是炉温超过85,那么暖风炉停止送风之后的一两分钟之内舍温还有可能提高0·5度左右。这个从温控仪的温度显示就可以看出来。从掌握暖风炉的温度通过温控仪以及探头来掌握鸡舍的温度,赵老师说过探头的位置很重要。
暖风炉比地炉最大的缺点就是,不能断煤。在舍温需要30度以上,炉温低语50度的情况下。不及时加煤,甚至炉子里的煤快燃烧尽的话是很危险的。舍温达不到温控仪的温度,暖风炉会不停的供风,炉温会越供越低~~~~之后就一定是灾难!这些老养殖户一定都有经验,新的养殖户应该注意,小心谨慎。还是赵老师的3*8班,值班不睡觉最稳妥。我们小养殖户可能做不到,不熟悉的时候也得多熬点夜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
山东潍坊昌邑围子镇
发表于 2011-11-28 22:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
填煤是个技术活  需要拿捏火候
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2011-11-28 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回 7楼(鸡程锦绣) 的帖子

鸡程锦绣:温控虽然是自动装置,却也不是全自动就不用人管了的。应该把暖风炉的炉温掌握在75度左右,或者根据鸡舍内温度的高低适当调整暖风炉的温度。温控探头感知温度是需要时间的,若是炉温超过85,那么暖风炉停止送风之后的一两分钟之内舍温还有可能提高0·5度左右。这个从温控仪的温度显 .. (2011-11-28 22:16) 
你说的很对,刚接手时不知道自动的坏处,现在摸着规律了,设定温度低于0点2加煤,手动引风、关闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2011-11-28 23:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
设一个低温报警就行啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民社区明星

来自
河南焦作
发表于 2011-11-29 09:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
设置两个温控,一个控温,一个控风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
河北保定
发表于 2011-11-29 10:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄

回 7楼(鸡程锦绣) 的帖子

鸡程锦绣:温控虽然是自动装置,却也不是全自动就不用人管了的。应该把暖风炉的炉温掌握在75度左右,或者根据鸡舍内温度的高低适当调整暖风炉的温度。温控探头感知温度是需要时间的,若是炉温超过85,那么暖风炉停止送风之后的一两分钟之内舍温还有可能提高0·5度左右。这个从温控仪的温度显 .. (2011-11-28 22:16)
原来养鸡晚上可以睡觉啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖勤劳奉献奖优秀会员奖社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2011-11-29 11:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
来学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

勤劳奉献奖优秀会员奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民常驻居民奖社区明星忠实会员

来自
山东潍坊
发表于 2011-11-29 13:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 12楼(鸡不再失) 的帖子

鸡不再失:原来养鸡晚上可以睡觉啊? (2011-11-29 10:21)
后半夜两个小时起来一次,算是睡觉吧。你们都后半夜也不睡觉的吗?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 04:46 , Processed in 0.155195 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表