楼主 |
发表于 2011-6-28 09:21:01
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏徐州
找到了,这次给记在这里
【产品名称】 AQ-1鸡舍温度报警控制器
【产品功效】 1、鸡舍温度同步显示;2、低于设置温度下限或高于设置温度上线,输出报警;3、自动开启降温(风机等)和升温设备。
【规格包装】 台
所属类别 养殖设备 > 降温设备
招商区域 山东各地市
产品说明 鸡舍温度显示报警系统安装调试说明书(请认真阅读一遍)
一、功能及特点
1、升温、降温控制,多种方式选择;
2、用户菜单与管理者菜单分开设置;
3、回差控制方式,温度显示分辨率为0.1;
4、多种保护和报警方式选择。
二、主要技术参数
1、测温范围:-50℃~50℃,控温范围为-50~50℃;
2、电源电压:220VAC;
3、继电器容量:8A/220VAC;
4、数码显示:三位数码管+负号位+状态指示灯(设置灯、升温灯、降温灯)
三、探头链接及功能
1、主探头的红色端接7,白色端接8;
2、副探头(未加长线的探头)的红色端接9,白色端接8;
3、主探头的功能:①测量温度;②控制降温设备;③控制报警。
4、副探头的功能:①测量温度;②控制升温设备;③辅助报警。
5、探头线长的确定及放置:探头放置于鸡舍中央离地面2.0~2.5米处,探头线的长度为探头到主机放置地点的距离。出厂时,主探头连接线已按客户要求订做相应的长度,副探头为2米,如需用副探头控制升温设备,副探头和主探头需放同一位置,线长与主探头线长一致。
6、安装时,主探头和副探头都须按要求接到主机上。
四、参数项清单:
菜单级别 菜单项(F型) 参数范围 默认值 备注
用户菜单 F01 温度最低设定值~温度最高设定值 -5℃ 风机启动设定
F02 1℃~25℃ 1℃ 回差设定设为1
管理者菜单 F03 F01~50℃ +50℃ 设为50
F04 -50℃~F01 -20℃
F05 0分钟~50分钟 0 设为0
F14 -50℃~风机停止温度 -10℃ 升温设备启动温度设定
F15 -255秒~255秒 0 启动延时设定为0
F16 风机启动温度~50℃ -5℃ 升温设备停止温度设定
F17 F18~50℃ 50℃ 超上限报警温度设定
F18 -50℃~F17 -50℃ 超下限报警温度设定
F19 0~99分钟 0 温度报警延时设定为0
F20 -10 ℃~+10 ℃ 0 温度校正
五、设置方式(先接通电源,并确保主、副探头都已正确接到主机上)
1、降温设备(风机等)设置
(1)SET……3秒,进入用户设置,F01,设定风机开启温度。按SET键进入温度设置,设置好后按SET键退出。
(2)F02,设定风机回差温度(出厂设置)
(3)风机实际开启温度=设定风机开启温度+回差温度(1℃), 风机实际关闭温度=设定风机开启温度。
2、升温设备设置
(1)同时按SET和 ……10秒,进入管理者菜单,按 和 选择。按SET键进入温度设置,设置好后按SET键退出。
(2)F14升温设备开启温度设定,F16升温设备停止温度设定。(例如:温控范围为:30℃~35℃。F14设为30℃,当温度低于30℃时,开启升温设备;F16设为32℃,当温度升温到32℃时,升温设备关闭)(注意:先设置F16,再设置F14)
六、报警功能
(1)同时按SET和 ……10秒,进入管理者菜单,按 和 选择;
(2)F17,高温报警温度设定。按SET键进入温度设置,设置好后按SET键退出。
(3)F18,低温报警温度设定。按SET键进入温度设置,设置好后按SET键退出。
七、设备连接图(1和2连接风机,1和4连接热风炉):(略)
注:1、对风机和热风炉的控制原理,即:主机相当于一个控制开关。剪断两根电源线其中的任意一根,将剪断的电源线的两个头分别接入主机上的相应端子即可。2、当风机、热风炉功率≥1100瓦时,需外加交流接触器。3、图中数字与机器后面相对应数字连接。
八、注意事项:
1、用户使用本产品时,只需设定F01、F14、F16、F17、F18五值即可使用,其它参数值出厂已设定,请不要随意更改。
2、如需控制降温设备和升温设备时,建议请专业电工进行线路的连接,以避免连接不当,损坏主机。
产品售后服务部:0371-65106992 技术支持:13383831310 |
|