鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8159|回复: 13
收起左侧

请教鞍山捷力的技术员!

[复制链接]

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
发表于 2011-6-9 14:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
按上风机湿帘用温控器控制水泵可以吗?温度降到一定值的时候关掉湿帘(温控器断电水泵停水)只开风机。温度上升到指定值水泵由温控器启动送水到湿帘,让鸡舍温度始终保持恒温。可行吗?
回复

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

来自
河南焦作
发表于 2011-6-9 15:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我不是鞍山捷力的,但据我了解湿帘降温也就两到三度,天气热得时候你能让他降到合适的温度么
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
鞍山捷力电子-鸡舍温度报警器
发表于 2011-6-9 16:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你的想法很好,这个功能可以实现,产品本身就是双路控制,可以一路控制排风扇工作,另一路控制水泵工作,两者都可以自由设定启动的温度,互相不干扰。
工作模式从报警模式(加温、降温混合模式)改为降温模式,即可实现双路分别降温控制输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖勤劳奉献奖社区居民

来自
辽宁-锦州
发表于 2011-6-9 17:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该可以呀    但是最好是人多多注意查巡     现在温度高 不容忽视啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2011-6-9 20:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回 2楼(捷力电子) 的帖子

谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2011-6-9 20:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回 3楼(18943771488) 的帖子

谢谢提醒!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2011-6-9 20:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回 1楼(李向阳) 的帖子

能降低5,6度吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2011-6-18 09:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回 2楼(捷力电子) 的帖子

温控器的包控范围是400W。水泵,风机都超过这个范围,怎么解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民新人进步奖热心助人勋章

来自
山东济南
发表于 2011-6-18 09:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回 7楼(鸡镇长) 的帖子

你可以加交流接触器
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
鞍山捷力电子-鸡舍温度报警器
发表于 2011-6-18 21:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山

回 7楼(鸡镇长) 的帖子

楼上说的对,增加交流接触器就可以了,购买时选择220V的交流接触器
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员社区明星

来自
湖北武汉
发表于 2011-7-2 12:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 2楼(捷力电子) 的帖子

温控器团购疑问有二:一,我想参加团购,但不知如何操作?二,我的鸡舍通风系统是三相380V的,是否有配套的温控器和时控器产品。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
鞍山捷力电子-鸡舍温度报警器
发表于 2011-7-2 18:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山

回 10楼(shuibingl) 的帖子

1、团购活动是我们和网站一起做的宣传促销活动,现在活动已经结束,购买请直接访问网站与客服联系,QQ:1595173936,手机:13514225356
    网址:http://www.asjldz.com
2、排风扇不管是380V的还是22V的都可以通过增加交流接触器来实现,即可增加使用寿命,又可以控制更大功率的电机。
   时控产品也有的,详细情况请咨询客服
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员社区明星

来自
湖北武汉
发表于 2011-7-2 19:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢,明天打款给贵公司,邮购两台。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
陕西渭南
发表于 2012-12-13 19:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安

回 7楼(山东麻鸡) 的帖子

山东麻鸡:温控器的包控范围是400W。水泵,风机都超过这个范围,怎么解决? (2011-06-18 09:21)
加个交流接触器什么问题都解决了
回复 支持 反对