鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 21875|回复: 11

新鸡房

[复制链接]

鸡网学院本科生

来自
中国 河北省 邢台市 临西县
发表于 2019-4-7 08:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河北

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
老师  同行们大家好,这样的鸡房(宽12米长48米)需要几个风机,通风管怎么按,通风管需要用多粗的,麻烦老师们指导一下,謝謝
084319dqisc4gxsjass8zg.jpg
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 广东省 广州市
发表于 2019-4-7 09:17:40 | 显示全部楼层 来自: 湖南湘西州
还起这种老式出粪的鸡舍.晕死...
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 重庆市 万州区 响水镇
发表于 2019-4-7 10:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
用了才知道好不好用
回复 赞

使用道具 举报

版主

主推咳喘康、三黄翁、清营、郁黄和《鸡谱续》

社区居民社区明星忠实会员新人进步奖添砖加瓦奖常驻居民奖

来自
中国 山东省德州市
发表于 2019-4-7 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
这种大棚式鸡舍,投资低,见效快。有个缺陷是中午和晚上的温差大。
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2019-4-7 12:52:32 | 显示全部楼层 来自: 湖南株洲
如果你的高度够,(笼顶到通风管之间有1.2~1.5的距离)可以用直径20厘米的管上面小孔的总面积是进风口的1~1.2倍,。
这种粪沟式清粪适合于鸡粪稀点的。如果鸭子或者蛋鸡。不如粪带的干净。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 河北省 保定市 博野县
发表于 2019-4-7 13:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
我的就是粪沟的,觉得当初上了当
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

发表于 2019-4-7 20:00:49 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
我的也是这样的,最后上面两层换了接粪盘
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民

来自
中国 山东东营
发表于 2019-4-8 02:03:38 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
这种棚,最里层是塑料布吗,
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民

来自
中国 山东  淄博
发表于 2019-4-8 06:24:14 | 显示全部楼层 来自: 湖南株洲
粪带我们这都不用了,A型笼用的是一层宽粪带容易跑偏,有时候能断,去年当地新建的几个一万来只的棚全换了粪沟,我这也是粪沟,造价跟粪带差不多
062413tq1hqid926wfi62w.jpg
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 河北省 邢台市 临西县
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:05:47 | 显示全部楼层 来自: 河北
淄博蛋鸡 发表于 2019-4-8 06:24
粪带我们这都不用了,A型笼用的是一层宽粪带容易跑偏,有时候能断,去年当地新建的几个一万来只的棚全换了 ...


回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 河北省 邢台市 临西县
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:08:29 | 显示全部楼层 来自: 河北
立轩 发表于 2019-4-8 02:03
这种棚,最里层是塑料布吗,

是
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 河北省 邢台市 临西县
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:11:46 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
学痴 发表于 2019-4-7 12:52
如果你的高度够,(笼顶到通风管之间有1.2~1.5的距离)可以用直径20厘米的管上面小孔的总面积是进风口的1~1 ...

通风管多远一个,大约多少钱
回复 赞

使用道具 举报