宽15.5米,长度80多米,4排6列,25000只鸡,前期通风,需要多大负压???
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2017-6-6 12:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
20P
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2017-6-6 13:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
有通风管吗?没有的话20就差不多。有通风管就无所谓了,10个负压都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
河南省漯河市
 楼主| 发表于 2017-6-6 13:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
有通风管,78根
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-6-6 16:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
密度有点大
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
安徽省 淮北市 濉溪县
发表于 2017-6-6 17:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
人到鸡舍里是最好的负压表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-6-6 18:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用通风管10左右就差不多,主要看空气质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2017-6-6 21:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
这方面我也是外行,但是负压并不是鸡需要的,能满足通风的情况下负压越小越好