电工问题
最近月余我的鸡舍照明出了问题,鸡舍与表箱距离约300米,
前阵子问题是表箱中的漏保易跳闸,每天几次,合上以后一切正常,停个个把小时后鸡舍内用小功率(比如开个小灯,插个充电器)漏保就跳,怀疑鸡舍内线路的问题,换线后仍如此,怀疑漏保,换后仍旧。
注:鸡舍内漏保不跳。
大约过了二十天左右,最近几天出现不易跳闸,约一两天跳一次,但不容易合闸,但分时间多合几次也能合上,而且合上以也不出现易跳现象。
没办法,前天把总线也换了,但仍如此。
电工把一个电工所的人问了一遍,但也问出个所以然。
各位老师有没有经历过此等怪事的https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_006.png
检查总漏保,摇表摇一下。 完美的邂逅 发表于 2021-08-02 11:17
检查总漏保,摇表摇一下。
换过一次总漏, 还是有的地方没找到 或者用电负荷大了 不知道您表箱里跳的是哪一种漏保,是220的还是380伏四线的。我先胡猜一下吧!
1不管是哪一种的如果发生跳闸的时候,用手摸一下,侧面热,或者不管开哪几路,只要是 1表箱内温度过高
2电路短路
3电路接地
4用电器接地
5环控或其他电箱电路板击穿 接着上面的说。
如果不管开哪几路,只要达到一定的负荷就跳闸。和侧面摸着发热,是漏保选小了! 如果是全部拆开,合闸就跳,是保护坏了! 如果是全部拆下来,不跳。一路一路的合闸。当合到某一路的时候就跳。故障就在这一路。 如果是带电机跳闸,看看电机内部是不是漏电,或者电机缺相或者三相不平衡引起的跳闸。检查部位是连接线和电机内部。 如果是照明灯,应该着重检查灯口里面,因为灯口里面的零火线离得非常近。也有的是灯泡里面短路问题。
其他用电器,也要这些实验是不是因为电源线开裂零火线短路引起的原因.也有的是电器内部故障引起的短路造成的。 排查漏保跳闸的原因,还要注意电线是否有烂皮对地漏电的现象。一般要注意检查过墙和门缝,是不是有鼠咬和压扁的现象。 查看灵线,是不是有老化的,看看是不是用电量大的时候灵线顶不住。连续跳闸的情况下不能光看火线,也要看灵线是不是太小导致的, 万用表测下线路有没有接地