电这个东西不能将就,不好使就换新的,以免不必要的麻凡				
			
		如果鸡舍中的漏保小于表箱的漏保,灵敏度相同。那就是鸡舍漏保到表箱漏保的线路有问题				
			
		学痴老弟介绍的很全面了!				
			
		18263602808 发表于 2021-08-02 15:34
电这个东西不能将就,不好使就换新的,以免不必要的麻凡
除了表,表箱之外全换完了,这两种归供电所,咱不当家。				
			
		学痴 发表于 2021-08-02 14:21
排查漏保跳闸的原因,还要注意电线是否有烂皮对地漏电的现象。一般要注意检查过墙和门缝,是不是有鼠咬和压扁的现象。
除了所里的表,表箱基本换完了,
关键一点,只要合上闸,一切正常。
我现在怀疑表漏电,但这也不归咱管。				
			
		活到老,学到老!				
			
		还是检查灯头				
			
		鑫圆 发表于 2021-08-02 13:18
1表箱内温度过高
2电路短路
3电路接地
4用电器接地
5环控或其他电箱电路板击穿
https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.png				
			
		以后畜牧兽医学院一定要开电器电工专业!				
			
		wangguoqing 发表于 2021-08-02 17:25
除了所里的表,表箱基本换完了,
关键一点,只要合上闸,一切正常。
我现在怀疑表漏电,但这也不归咱管。
 或许 只是一个小小的问题
比如 某个灯口接线的位置零火线接口重叠绝缘胶带又破皮了
我们前几天甚至都怀疑变压器有问题了 结果是灯口线漏电
找万能表测量漏电线路				
			
		云中雪林 发表于 2021-08-03 08:29
或许 只是一个小小的问题
比如 某个灯口接线的位置  零火线接口重叠  绝缘胶带又破皮了
我们前几天甚至都怀疑变压器有问题了 结果是灯口线漏电
找万能表测量漏电线路
唉,电工比咱的工具全。
我已经躺平了,反正麻烦点还能用,实在没法弄个发电机。				
			
		南山道士 发表于 2021-08-03 08:28
以后畜牧兽医学院一定要开电器电工专业!
不一定管用,这次我们这供电所电工换了几个人来找原因https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_001.png				
			
		wangguoqing 发表于 2021-08-03 08:49
唉,电工比咱的工具全。
我已经躺平了,反正麻烦点还能用,实在没法弄个发电机。
。。。。				
			
		云中雪林 发表于 2021-08-03 17:42
。。。。
我这只是照明出了问题,不像你可以惊动专家,教授们。
刚才电工说打算直接去掉漏保,说让直接去拱村里变压器上的总漏(他也是没折了),我没同意。
对付着用吧,怪病有可能过一阵子就能自好。				
			
		wangguoqing 发表于 2021-08-03 18:27
我这只是照明出了问题,不像你可以惊动专家,教授们。
刚才电工说打算直接去掉漏保,说让直接去拱村里变压器上的总漏(他也是没折了),我没同意。
对付着用吧,怪病有可能过一阵子就能自好。
。。。。   但愿不要惊动
那玩意全是惊吓			