变频器用于风机启动的问题
请教,我有一台东芝变频器(VF-S11.VFS11-4075PL-WN(R5).7.5KW.380V),7.5kw的,同时启动四个1380cmX1380cm,功率1.1的风机,就启动不起来,启动3个就可以启动,请问这是什么原因?按道理7.5kw的变频器带动4.4kw的电机很轻松呀?我还有一个1.5kw的变频器,同时启动0.75kw的三个风机很轻松就带动了,可是那个东芝7.5kw的就不行,请高人指教,怎样才能带动4个1.1kw的风机?http://www.haoduoge.com/p289542.html应该是瞬间启动时风机实际功率会高于额定功率的,你4个加起来超过变频器额定功率了,所以保护了 鸡鸡归来 发表于 2015-8-1 10:28
应该是瞬间启动时风机实际功率会高于额定功率的,你4个加起来超过变频器额定功率了,所以保护了
我觉得也是,在不更换变频器的情况下有办法解决吗?请教。 按理说不应该出现这种情况:lol 这个问题请教雄鹰吧,我是不懂的。
7.5kw带不动4台可以理解,4台50风机的运行功率大约在6kw。
1.5kw变频器带动3台0.75kw的风机,第一次听说啊 鸡日良辰 发表于 2015-8-1 10:47
我觉得也是,在不更换变频器的情况下有办法解决吗?请教。
不换变频器没法弄 小日本技术也就抠门,本身就是大扭矩启动却带不了4台风机。你确定风机功率标准1.1kw吗?启动不了显示什么故障代码 liutingke 发表于 2015-8-1 10:52
按理说不应该出现这种情况
就是嘛。 liutingke 发表于 2015-8-1 10:52
按理说不应该出现这种情况
就是嘛。 陈志华 发表于 2015-8-1 11:01
这个问题请教雄鹰吧,我是不懂的。
7.5kw带不动4台可以理解,4台50风机的运行功率大约在6kw。
1.5kw变频 ...
陈老师,7.5kw是日本进口的。1.5kw是国产南方安华的,看来还得支持国货。 鸡鸡归来 发表于 2015-8-1 11:08
不换变频器没法弄
哦,谢谢了。 AA传奇 发表于 2015-8-1 11:21
小日本技术也就抠门,本身就是大扭矩启动却带不了4台风机。你确定风机功率标准1.1kw吗?启动不了显示什么故 ...
确定是1.1的电机,启动不了显示0L1 也许是电机额定功率不准 联系东芝问一下,改动一下设置估计问题不大