鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15432|回复: 30
收起左侧

变频器用于风机启动的问题

[复制链接]

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
发表于 2015-8-1 10:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
请教,我有一台东芝变频器(VF-S11.VFS11-4075PL-WN(R5).7.5KW.380V),7.5kw的,同时启动四个1380cmX1380cm,功率1.1的风机,就启动不起来,启动3个就可以启动,请问这是什么原因?按道理7.5kw的变频器带动4.4kw的电机很轻松呀?我还有一个1.5kw的变频器,同时启动0.75kw的三个风机很轻松就带动了,可是那个东芝7.5kw的就不行,请高人指教,怎样才能带动4个1.1kw的风机?
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
浙江省宁波市
发表于 2015-8-1 10:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是瞬间启动时风机实际功率会高于额定功率的,你4个加起来超过变频器额定功率了,所以保护了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 10:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
鸡鸡归来 发表于 2015-8-1 10:28
应该是瞬间启动时风机实际功率会高于额定功率的,你4个加起来超过变频器额定功率了,所以保护了

我觉得也是,在不更换变频器的情况下有办法解决吗?请教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省菏泽市
发表于 2015-8-1 10:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
按理说不应该出现这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2015-8-1 11:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个问题请教雄鹰吧,我是不懂的。
7.5kw带不动4台可以理解,4台50风机的运行功率大约在6kw。
1.5kw变频器带动3台0.75kw的风机,第一次听说啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
浙江省宁波市
发表于 2015-8-1 11:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
鸡日良辰 发表于 2015-8-1 10:47
我觉得也是,在不更换变频器的情况下有办法解决吗?请教。

不换变频器没法弄
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

朋友一起心连心

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东青岛
发表于 2015-8-1 11:21:35 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
小日本技术也就抠门,本身就是大扭矩启动却带不了4台风机。你确定风机功率标准1.1kw吗?启动不了显示什么故障代码
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
山东诸城
发表于 2015-8-1 11:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
liutingke 发表于 2015-8-1 10:52
按理说不应该出现这种情况

就是嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
liutingke 发表于 2015-8-1 10:52
按理说不应该出现这种情况

就是嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
陈志华 发表于 2015-8-1 11:01
这个问题请教雄鹰吧,我是不懂的。
7.5kw带不动4台可以理解,4台50风机的运行功率大约在6kw。
1.5kw变频 ...

陈老师,7.5kw是日本进口的。1.5kw是国产南方安华的,看来还得支持国货。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
鸡鸡归来 发表于 2015-8-1 11:08
不换变频器没法弄

哦,谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
AA传奇 发表于 2015-8-1 11:21
小日本技术也就抠门,本身就是大扭矩启动却带不了4台风机。你确定风机功率标准1.1kw吗?启动不了显示什么故 ...

确定是1.1的电机,启动不了显示0L1
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
山东省滨州市
发表于 2015-8-1 11:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
也许是电机额定功率不准
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河北秦皇岛
发表于 2015-8-1 12:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
联系东芝问一下,改动一下设置估计问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 00:48 , Processed in 0.156255 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表