小日本的东西精度太高,多一点儿活也不干。线压不稳、线路过载等原因都会出现工作异常。以前我们让中国农业大学的有关人员设计安装过一台大功率变频器,元件都是从人本进口的。拟控制36台1400的风机,结果以失败告终。七、八万块钱白丢了。 你的加速时间多少 鸡日良辰 发表于 2015-8-1 11:29
确定是1.1的电机,启动不了显示0L1
显示0L1:输出电流超过电机过载容量 这时需要减小负载 最后一个风机安一个时间继电器,落后那几个一段时间就行了
鸡鸡归来 发表于 2015-8-1 11:08
不换变频器没法弄
逐个启动,电机启动时的瞬间是正常工作的好几倍 一台一台起动,
段影召 发表于 2015-8-1 12:05
联系东芝问一下,改动一下设置估计问题不大
问了,说我们一般改不了,所以也不敢乱动了。 Jan.W 发表于 2015-8-1 12:09
哈哈,这就对了。
小日本的东西精度太高,多一点儿活也不干。线压不稳、线路过载等原因都会出现工 ...
哎呀,你的损失可太大了,我这个日本货就感觉有点骗人,国产的那个再加个风机也能带动,这个日本货多一点点也不干活。 AA传奇 发表于 2015-8-1 12:18
你的加速时间多少
好像是3-5秒吧,我也没在意看。 liutingke 发表于 2015-8-1 12:41
显示0L1:输出电流超过电机过载容量 这时需要减小负载
是呀,一减小就能启动了,但是就得启动3台风机了,那台歇着。 刘勇 发表于 2015-8-1 13:19
最后一个风机安一个时间继电器,落后那几个一段时间就行了
你的意思是最后那个延时启动? 风中翠竹 发表于 2015-8-1 13:21
逐个启动,电机启动时的瞬间是正常工作的好几倍
逐个启动温控箱不好操作吧?也没那么多路,就没法控制变频器的开关了。 鸡日良辰 发表于 2015-8-1 16:06
逐个启动温控箱不好操作吧?也没那么多路,就没法控制变频器的开关了。
今天启动了,单个风机启动,当开到第4个风机的时候也启动不起来。 鸡日良辰 发表于 2015-8-1 23:33
今天启动了,单个风机启动,当开到第4个风机的时候也启动不起来。
不明白了! 鸡日良辰 发表于 2015-8-1 23:33
今天启动了,单个风机启动,当开到第4个风机的时候也启动不起来。
估计是变频器小了 ,标注不准 ,或者电机
页:
1
[2]