讨论:这样的通风正确吗?
刚接到一个客户的电话,谈到一些问题:烟台福山,鸡舍规格140*11,15000只鸡,33天。
白天室外20摄氏度,夜间室外10℃。
室内目标温度25.8℃,头端实测26℃,尾端实测22℃
将自动通风改为手动通风,白天中午1台50大风机常开,夜间1台小风机常开。
请朋友们来分析一下,有什么反常的现象?操作有什么问题?
陈老师他的鸡怎么样,我的和他的一样要是这样笼养没有问题。他现在应该还没有灭炉吧 头尾温差不大吗? 要是把炉灭了晚上这样氧气就不够用吧 我觉得应该是头端温度高些、末端温度低些才对:开的通风窗的有问题,中间开的多,前边开的少。 他这鸡密度咋这么小 33天不管咋进风 1台风机这么长的棚氧气也不够用 还改小风机 更拉不透 后面温度低 是就后面有风速 前段缺氧 建议后面通风口关小一些 温度会均匀的 还有不能改小风机了 看两头温度,进风口开启应该不合理,应该靠风机那头温度高一点,晚上一台小风机通风量不够,小风机的排风量带不动前段的空气。温度控制在23度差不多。如果鸡的状态好还可以再低点。 他这鸡密度咋这么小 33天不管咋进风 1台风机这么长的棚氧气也不够用 还改小风机 更拉不透 后面温度低 是就后面有风速 前段缺氧 建议后面通风口关小一些 温度会均匀的 还有不能改小风机了 尾端进风口太大 一台风机拉不动前面 所以后面温度低 这样的讨论非常好 应该从前单到末单的窗又大到小。末单的温度应该比前单温度高才对。 后面通风口关小一些 温度会均匀的