陈志华 发表于 2014-11-3 15:43:13

讨论:这样的通风正确吗?

刚接到一个客户的电话,谈到一些问题:
烟台福山,鸡舍规格140*11,15000只鸡,33天。
白天室外20摄氏度,夜间室外10℃。
室内目标温度25.8℃,头端实测26℃,尾端实测22℃
将自动通风改为手动通风,白天中午1台50大风机常开,夜间1台小风机常开。

请朋友们来分析一下,有什么反常的现象?操作有什么问题?

zas0539 发表于 2014-11-3 16:04:52

陈老师他的鸡怎么样,我的和他的一样要是这样笼养没有问题。他现在应该还没有灭炉吧

鸡如意 发表于 2014-11-3 16:13:21

头尾温差不大吗?

zas0539 发表于 2014-11-3 16:15:19

要是把炉灭了晚上这样氧气就不够用吧

互联东方110 发表于 2014-11-3 16:43:42

辉煌一生 发表于 2014-11-3 17:43:22

我觉得应该是头端温度高些、末端温度低些才对:开的通风窗的有问题,中间开的多,前边开的少。

缘来善良 发表于 2014-11-3 17:43:59

他这鸡密度咋这么小 33天不管咋进风 1台风机这么长的棚氧气也不够用 还改小风机 更拉不透 后面温度低 是就后面有风速 前段缺氧 建议后面通风口关小一些 温度会均匀的 还有不能改小风机了

龙口广源农场 发表于 2014-11-3 17:44:06

看两头温度,进风口开启应该不合理,应该靠风机那头温度高一点,晚上一台小风机通风量不够,小风机的排风量带不动前段的空气。温度控制在23度差不多。如果鸡的状态好还可以再低点。

悠然自在5858 发表于 2014-11-3 17:50:42

他这鸡密度咋这么小 33天不管咋进风 1台风机这么长的棚氧气也不够用 还改小风机 更拉不透 后面温度低 是就后面有风速 前段缺氧 建议后面通风口关小一些 温度会均匀的 还有不能改小风机了

张海群 发表于 2014-11-3 18:55:56

尾端进风口太大

風雲 发表于 2014-11-3 19:01:37

一台风机拉不动前面   所以后面温度低

老养鸡户 发表于 2014-11-3 19:11:56

可兽医 发表于 2014-11-3 19:12:40

这样的讨论非常好

chao 发表于 2014-11-3 19:39:52

应该从前单到末单的窗又大到小。末单的温度应该比前单温度高才对。

金鸡引凤 发表于 2014-11-3 20:02:49

后面通风口关小一些 温度会均匀的