刚接到一个客户的电话,谈到一些问题:
烟台福山,鸡舍规格140*11,15000只鸡,33天。
白天室外20摄氏度,夜间室外10℃。
室内目标温度25.8℃,头端实测26℃,尾端实测22℃
将自动通风改为手动通风,白天中午1台50大风机常开,夜间1台小风机常开。

请朋友们来分析一下,有什么反常的现象?操作有什么问题?
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

发表于 2014-11-3 16:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
陈老师他的鸡怎么样,我的和他的一样要是这样笼养没有问题。他现在应该还没有灭炉吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
辽宁省丹东市
发表于 2014-11-3 16:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
头尾温差不大吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

发表于 2014-11-3 16:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
要是把炉灭了晚上这样氧气就不够用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止访问

Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36

来自
山东省 潍坊市 诸城市 龙都街道
发表于 2014-11-3 16:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

心有多大 舞台就有多大

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖社区居民忠实会员新人进步奖常驻居民奖活跃会员最具活力勋章热心助人勋章

来自
河南省 焦作市 博爱县
发表于 2014-11-3 17:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我觉得应该是头端温度高些、末端温度低些才对:开的通风窗的有问题,中间开的多,前边开的少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

社区居民忠实会员社区明星

发表于 2014-11-3 17:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
他这鸡密度咋这么小 33天不管咋进风 1台风机这么长的棚氧气也不够用 还改小风机 更拉不透 后面温度低 是就后面有风速 前段缺氧 建议后面通风口关小一些 温度会均匀的 还有不能改小风机了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省 烟台市 龙口市
发表于 2014-11-3 17:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看两头温度,进风口开启应该不合理,应该靠风机那头温度高一点,晚上一台小风机通风量不够,小风机的排风量带不动前段的空气。温度控制在23度差不多。如果鸡的状态好还可以再低点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省烟台市
发表于 2014-11-3 17:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
他这鸡密度咋这么小 33天不管咋进风 1台风机这么长的棚氧气也不够用 还改小风机 更拉不透 后面温度低 是就后面有风速 前段缺氧 建议后面通风口关小一些 温度会均匀的 还有不能改小风机了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东潍坊
发表于 2014-11-3 18:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
尾端进风口太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2014-11-3 19:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一台风机拉不动前面   所以后面温度低
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

社区居民忠实会员

来自
山东青岛
发表于 2014-11-3 19:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2014-11-3 19:12:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
这样的讨论非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东威海
发表于 2014-11-3 19:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该从前单到末单的窗又大到小。末单的温度应该比前单温度高才对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2014-11-3 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
后面通风口关小一些 温度会均匀的

点评

这个鸡舍主要是尾端漏风严重,通风量太少  详情 回复 发表于 2014-11-5 15:19