陈志华
发表于 2014-11-5 15:11:03
chao 发表于 2014-11-3 19:39
应该从前单到末单的窗又大到小。末单的温度应该比前单温度高才对。
尾端出粪口和其它风机漏风严重。。。
陈志华
发表于 2014-11-5 15:19:34
金鸡引凤 发表于 2014-11-3 20:02
后面通风口关小一些 温度会均匀的
这个鸡舍主要是尾端漏风严重,通风量太少
缘来善良
发表于 2014-11-5 16:12:44
陈志华 发表于 2014-11-5 14:02
对通风理解的比较透彻啊!听朋友们说你的经验非常丰富,结合你的日记,确实如此。
15000只鸡,33日龄, ...
陈老师客气了
老养鸡户
发表于 2014-11-5 16:53:08
zas0539
发表于 2014-11-5 17:10:51
风机常开是另一种通风方式吗 陈老师
青春189
发表于 2014-11-6 05:56:07
开2台侧风机常开还差不多,但是静压不足淡什么通风本身就欠妥当,先解决漏风问题再说吧
陈志华
发表于 2014-11-6 08:25:03
老养鸡户 发表于 2014-11-5 16:53
不就是没有设定最低温度吗,现在又不是冬天
因为尾端漏风,导致头尾温度分布反常,头高尾低,温差大,最后不得不设置错误的目标温度,为了保证温度采取错误的通风造成通风不足。结果是消耗更多的煤,料比高,鸡只体重差别大。
这就叫千里之堤,溃于蚁穴。:)
陈志华
发表于 2014-11-6 08:26:53
zas0539 发表于 2014-11-5 17:10
风机常开是另一种通风方式吗 陈老师
不是啊,只是温控中的风机反应。:)
陈志华
发表于 2014-11-6 08:30:09
青春189 发表于 2014-11-6 05:56
开2台侧风机常开还差不多, ...
不错,确实应该先解决漏风问题再说
wuxuegang
发表于 2014-11-9 21:56:38
如果排除尾端漏气的原因,采用一台小风机在尾端做最小通风也势必存在这种温差,其原因是纵向鸡舍长度在140米,进气口分布在两侧变强,风机的有效拉动半径不足,造成鸡舍没有足够的静压的同时靠近风机端的换气速度要大于前端,实际上只有中后部在做有效的换气,鸡舍内前后的温度差应是高到低的下降式分布。如果鸡舍密闭良好,进风匹配,会形成反过来的方式,即后面温度高,前面温度低的现象,至少存在2℃以上的温差。如果36风机排量达到15000立方米/每小时的话。理论上对于30天左右的鸡群最小通风够用,但是鸡舍的密闭性较差时,鸡舍前后的空气流动速度不一样,也就出现了上述的结果。
鸡舍的密闭性能检测,通常是根据饲养量和饲养天数来决定的,如上述鸡舍,按照42天2.7公斤体重出栏计算,理论计算:最小通风风机配置数量为21000立方米,如果49天则为25500立方米,用这个风量的风机检测鸡舍密封,静压要达到50帕以上,说明鸡舍密闭优良,全舍漏风总面积在1平方米以下,静压越低,说明漏气越严重。所以用一台小风机做最小通风是达不到需求的。反而用一台大风机会更好,但是最小通风目的是为了保证鸡舍换气效率,平衡鸡舍前后温差,控制鸡舍湿度,降低燃料费用的一种有效方式。当鸡舍出现了此种情况,就说明通风已经出现了问题,表现在鸡只体重不达标,均匀度差,鸡舍前中后空气环境不一致,后面湿度高的情况。这是在鸡舍通风设计上的不合理造成的,特别是典型的风管式进风方式。再加上自动的温度控制,刮粪机的出粪方式尾端不能有效的密封,其结果具有一定的通病。
陈志华
发表于 2014-11-10 21:01:37
wuxuegang 发表于 2014-11-9 21:56
如果排除尾端漏气的原因,采用一台小风机在尾端做最小通风也势必存在这种温差,其原因是纵向鸡舍长度在 ...
分析论述的很细致
陈志华
发表于 2014-11-10 21:03:20
wuxuegang 发表于 2014-11-9 21:56
如果排除尾端漏气的原因,采用一台小风机在尾端做最小通风也势必存在这种温差,其原因是纵向鸡舍长度在 ...
请问怎么称呼?联系方式?希望有机会当面交流。
老张兽医
发表于 2014-11-11 17:17:39
上棚鸡十天我就灭炉了,这温度高的离了谱了,温差那么大通气口开的太不合理。
陈志华
发表于 2014-11-17 22:06:44
老张兽医 发表于 2014-11-11 17:17
上棚鸡十天我就灭炉了,这 ...
目标温度确实高了,昨天又见到一个28日龄定在26℃的。
老张兽医
发表于 2014-11-18 18:00:07
目标温度高了,风机开少了,舍内缺氧,棚太长,前后温差偏大,也主要因为太长了吧。