高端笼养设备 发表于 2016-11-23 11:35:12

非常感谢您的分享

小虫517 发表于 2016-11-28 19:44:43

公式里的风机排风能力是每分钟还是每小时?

黄保辉 发表于 2017-4-6 08:24:07

特别好感谢陈哥的文章学到了很多东西

青岛恒牧畜牧 发表于 2017-4-7 15:44:13


学痴 发表于 2017-4-7 21:47:54

陈老师的通风理念正在全国慢慢推广,可是又有谁能得到陈老师的真传。我们这里的棚也都改了通风管,有的是一个直筒,有的按5公分随便打孔,真是五花八门。即便正规安装好了通风管,真正会通风,敢通风的又有几个呢?包括我在内,封闭式还不如开放式养得好呢!

277535809 发表于 2017-7-5 14:28:10

陈志华 发表于 2015-3-4 11:58 static/image/common/back.gif
我当时输入错误,应该是24型,-20pa时的风量应该在10000立方米/小时

陈老师我的鸡棚网养长100米宽13米棚高3.2米 侧墙高1.8米。   南北棚南面风机1.4米的四个,一米的风机两个.夏天多少负压正常,通风有点迷茫。

东方语馨 发表于 2017-10-4 10:59:39

鸡鸡鸣益 发表于 2015-1-16 19:03 static/image/common/back.gif
陈老师,急待你的指教。我建一个70米乘以15米的鸡舍,岩墙高2米8,开间3米,打算l笼养20000肉鸡,墙体已建 ...

您好,我也想建个这样的,70X15养2万只,加温设备和水帘,是怎样设计的,谢谢

书记 发表于 2017-10-7 20:50:37

虽然我不用,不过还是谢谢你,辛苦

悦能节能净化 发表于 2019-2-27 09:11:06

{:11_326:}

肉鸡养殖实习生 发表于 2019-4-19 21:45:06

太专业了

看鸡专业户 发表于 2021-6-21 12:13:54

眺望未来 发表于 2015-1-14 10:21
陈老师你好,我的鸡舍是10米宽,70米长,网养5500-5800只肉鸡,用的110的PVC管1米远一根,没有侧窗和测风 ...

你这个问的太没头没脑了,假如你只用纵向通风,这样在冬季的最小通风 就得控好温度及风速(体感温度),不然鸡很容易应激。选多少台风机,首先算风量就按换气次数你这个体积也不知道,假如体积是3500M3,取5700只肉鸡,每只鸡冬季最小换气量2个方每小时,5700*2=11400m3/h,知道每小时换气量,一般对应60pa负压下去取单台风机风量,风机数量=11400/(单台风机风量*修正系数),修正系数取值在(0.5-0.6),鸡舍密闭性好取大值。

和你有缘 发表于 2021-10-25 06:45:48

数据只作参考,不能生搬硬套

高新 发表于 2021-12-14 02:20:37

对!养殖业就要向高标准发展。

hh小二 发表于 2023-7-1 08:42:31

陈志华 发表于 2014-07-18 09:53
坐在办公室里养鸡是一种境界,养着鸡时可以无忧无虑的出去旅行是一种更高的境界!
前几天在泰安参加会议,遇到一位潍坊养蛋鸡的朋友,二栋舍,5万多只蛋鸡,一边开会一边通过手机查看鸡舍温度,这些都是他自己捣鼓的,也没花很多钱。
国内有的鸡场也是很先进的。

不碰鸡屎的养鸡人算不得真正的养鸡人

qzuser 发表于 2023-8-19 11:37:16

还是偏大了,055cfm了,实际用0.3-0.35cfm就行
页: 1 2 3 4 [5]